Ситуация у знакомых следующая.
Многоквартирный дом.
Система ОДНОтрубная.
Подача верхняя везде: толстый стояк поднимается на чердак, и оттуда расходится по стоякам в квартиры.
Обычный Рифар Монолит.
В двух стояках, циркуляция, видимо, хорошая. Сегодня при температуре воздуха -10 (не Москва) разница между подачей и обраткой у радиаторов 5-7 градусов.
Третий стояк, видимо, проблемный: разница между подачей о обраткой - 17 градусов.
Радиаторы все чистые, промытые, прогрев равномерный (это я чтобы развеять подозрения, что подача может быть нижняя).
Так вот ! На всех радиаторах стоят термоклапана для однотрубки Danfoss RA-G Ду20. Термоклапана тоже промытые, засоров нет.
Замеры температуры производились пирометром при снятых термоголовках.
Собственно, на третьем, проблемном радиаторе термоголовка уже давно не стоит.
Вопрос. Чисто теоретически, или может кто-то имел такой опыт, если убрать термоклапан, насколько это улучшит циркуляцию, какой разницы между подачей и обраткой получится добиться ?
Чисто приблизительно !
Starnet122, так может камешек залетел в него
Вопрос актуален
Starnet122, проверьте куском трубы Kofulso, Lavita, Hydrosta. Легкий монтаж, без внутренних заужений.
Пока не проверите-будете сомневаться.