Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6752687

BV написал:
Вы смотрели проект, где указаны настройки?

Да проекты этих домов я смотрел. Так как там и там ничего не работало. Но потом заработало.
В горизонтально-вертикальных системах все настройки должны совершаться в подьезде (по проекту). Так вот были этажи где это было сделать невозможно (просто не было вентилей с циферками), поэтому в этих этажах было тепло, но в других было холодно. После установки всего оборудования на дом все было отбалансировано.
Весь этот бред с пресетами - это бред старых систем со стояками по всему дому (вертикалка). Почему бред ?! Потому что шумоизоляции нет никакой - даже если зашивать стояки гипсокартоном. Сами радиаторы работают как динамики. Вот и скажите спасибо за светлое будущее сшитому полиэтилену !

SergSB написал:
В горизонтально-вертикальных системах все настройки должны совершаться в подьезде (по проекту).

это не правда.
.

SergSB написал:
(просто не было вентилей с циферками), п

Балансировочники бывают разные, но в любом случае - это не волшебное снадобье и они рассчитаны на определенное гидравлическое сопротивление в квартире.
Вы ссылаетесь на Данфосс - у них же можете посмотреть что такое гиравлическая увязка и зачем она нужна.

Вот видео от Данфосс, где доходчиво оъясняется необходимость балансировки (увязки) всех циркуляционных колец между собой. В двухтрубной системе сколько радиаторов, столько же и циркуляционных колец. Для упрощения увязки колец, на каждый стояк ставять свой отдельный АРПД (автоматический регулятор перепада давлений).

Но преднастройки всех радиаторных термоклапанов на этом стояке, и преднастройка АРПД изначально рассчитывается в проекте (потому, что она уже заранее предрассчитана гидравлически, поэтому ее и называют преднастройкой). В задачу монтажников входит только установить нужные величины преднастроек в соответствии с проектом. Ничего сложного повернуть циферблат до совмещения с нумерованной риской нет. И все преднастройки получаются разные, но в соответствии с проектом.

Говорить же о том, что все преднастройки одинаковы на всех радиаторных термоклапанах, значит расписываться в полном непонимании законов гидравлики.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Железная Маска написал:
Вот видео от Данфосс, где доходчиво оъясняется необходимость балансировки (увязки) всех циркуляционных колец между собой. В двухтрубной системе сколько радиаторов, столько же и циркуляционных колец. Для упрощения увязки колец, на каждый стояк ставять свой отдельный АРПД (автоматический регулятор перепада давлений).

Но преднастройки всех радиаторных термоклапанов на этом стояке, и преднастройка АРПД изначально рассчитывается в проекте (потому, что она уже заранее предрассчитана гидравлически, поэтому ее и называют преднастройкой). В задачу монтажников входит только установить нужные величины преднастроек в соответствии с проектом. Ничего сложного повернуть циферблат до совмещения с нумерованной риской нет. И все преднастройки получаются разные, но в соответствии с проектом.

Говорить же о том, что все преднастройки одинаковы на всех радиаторных термоклапанах, значит расписываться в полном непонимании законов гидравлики.

Железная Маска, Владимир, зачем Вы ник сменили ?