Железная Маска написал:
Вот видео от Данфосс, где доходчиво оъясняется необходимость балансировки (увязки) всех циркуляционных колец между собой. В двухтрубной системе сколько радиаторов, столько же и циркуляционных колец. Для упрощения увязки колец, на каждый стояк ставять свой отдельный АРПД (автоматический регулятор перепада давлений).
Но преднастройки всех радиаторных термоклапанов на этом стояке, и преднастройка АРПД изначально рассчитывается в проекте (потому, что она уже заранее предрассчитана гидравлически, поэтому ее и называют преднастройкой). В задачу монтажников входит только установить нужные величины преднастроек в соответствии с проектом. Ничего сложного повернуть циферблат до совмещения с нумерованной риской нет. И все преднастройки получаются разные, но в соответствии с проектом.
Говорить же о том, что все преднастройки одинаковы на всех радиаторных термоклапанах, значит расписываться в полном непонимании законов гидравлики.
Вот видео от Данфосс, где доходчиво оъясняется необходимость балансировки (увязки) всех циркуляционных колец между собой. В двухтрубной системе сколько радиаторов, столько же и циркуляционных колец. Для упрощения увязки колец, на каждый стояк ставять свой отдельный АРПД (автоматический регулятор перепада давлений).
Но преднастройки всех радиаторных термоклапанов на этом стояке, и преднастройка АРПД изначально рассчитывается в проекте (потому, что она уже заранее предрассчитана гидравлически, поэтому ее и называют преднастройкой). В задачу монтажников входит только установить нужные величины преднастроек в соответствии с проектом. Ничего сложного повернуть циферблат до совмещения с нумерованной риской нет. И все преднастройки получаются разные, но в соответствии с проектом.
Говорить же о том, что все преднастройки одинаковы на всех радиаторных термоклапанах, значит расписываться в полном непонимании законов гидравлики.
SergSB написал:
В горизонтально-вертикальных системах все настройки должны совершаться в подьезде (по проекту).
это не правда.
.
SergSB написал:
(просто не было вентилей с циферками), п
Балансировочники бывают разные, но в любом случае - это не волшебное снадобье и они рассчитаны на определенное гидравлическое сопротивление в квартире.
Вы ссылаетесь на Данфосс - у них же можете посмотреть что такое гиравлическая увязка и зачем она нужна.
BV написал:
Вы смотрели проект, где указаны настройки?
Да проекты этих домов я смотрел. Так как там и там ничего не работало. Но потом заработало.
В горизонтально-вертикальных системах все настройки должны совершаться в подьезде (по проекту). Так вот были этажи где это было сделать невозможно (просто не было вентилей с циферками), поэтому в этих этажах было тепло, но в других было холодно. После установки всего оборудования на дом все было отбалансировано.
Весь этот бред с пресетами - это бред старых систем со стояками по всему дому (вертикалка). Почему бред ?! Потому что шумоизоляции нет никакой - даже если зашивать стояки гипсокартоном. Сами радиаторы работают как динамики. Вот и скажите спасибо за светлое будущее сшитому полиэтилену !
SergSB написал:
Поэтому наверху уменьшают.
Но это уже не совсем новая новостройка (более 10 лет). Сейчас все чаще сдают с N + термоголовка. Что, конечно, правильно !
Или вообще горизонтально-вертикальная система где у всех N и регулировка только в подьезде (т.к. ходить по квартирам нереально).
Железная Маска написал:
SergSB написал:
А по поводу пресетов, то разница на них совсем небольшая и обратная.
ЛОЖЬ!
SergSB написал:
Подача может быть и с верхних и с нижних этажей...
Конечно. И этот пункт подвтерждает ложь в первом пункте.
SergSB написал:
Я об этом и говорю.
Я Вам и говорю, что в том доме где я живу у меня на верхних этажах было 4, а на нижних стояло N (до 7 этажа).
Обычно так и есть, т.к. нижнии этажи ничего не греет, а верхнии греет весь дом. Поэтому наверху уменьшают.
Но это уже не совсем новая новостройка (более 10 лет). Сейчас все чаще сдают с N + термоголовка. Что, конечно, правильно !
Или вообще горизонтально-вертикальная система где у всех N и регулировка только в подьезде (т.к. ходить по квартирам нереально).
Я же говорю спорить с тем кто не знает математики и физики я не буду. Чтобы получить фундаментальные знания нужны годы. И обучение бесплатное только когда его гос-во оплачивает пока еще ты не взрослый. А сейчас только за деньги уже !
Тем кто не умеет 17 делить на 17 и получать цифру больше, чем 0,9 м3/ч, наверное, что-то поможет = ходить с таблицами или поставить на смарт прогу по гидравлике. Но это ... ненормально.
BV, Вот именно то у Вас и есть и реальный и теоретический опыт и практический опыт.
Но вот находятся же "неграмотные выскочки" , типа "SergSB" !!! Которые только и стремяться сделать максимальный вред окружающим...
И вот они похоже даже не способны понять (может они просто аватары, т.е. безсмысленные пустые сущности?), что своими высказываниям приносят людям только вред. Приносит вред МИЛЛИОНАМ людей. Как он "SergSB" думает, сможет ли он физически вытерпеть перед смертью возврат своих же собственных грехов? Ведь легко умереть после нанесения гадости миллионам людей - никак не получиться. Умирать придется в очень больших муках. Без мук умирают только праведники.
SergSB написал:
Вы не поверите, то балансировать квартиры можно и нужно балансировочными вентилями в подьезде, а не пресетами,
Это относится только к горизонтальной разводке, где на каждую квартиру есть балансировочный.
Т.к. у меня такая система и балансировал не раз, расскажу....
К соседям приходят ремонтеры-штукатуры, и заодно делают отопление, выкидывают клапаны с радиаторов.
У соседа вдруг не греет один два радиатора... ну штукатуры говорят, что это тепла мало дают - и ... лезут крутить балансировочный в холле... накручивают на максимум, если не хватает - могут и шаровым заменить
Дальше - остывает у другого соседа - он накручивает свой ... не хватает.
Ставит насос. Отопление затыкается у всех остальных соседей....
Ну и тд... Реальная история
Вам бы лично лучше вообще ничего не говорить. Т.к. вы абсолютно ничего не понимаете в гидравлике и даёте миллионам прочитавших ваши вредоносные советы - исключительно плохие и вредоносные варианты. Напрасно не боитесь того, что к Вам не приедет "бригада" кинутого Вами заказчика.
Лично ко мне приезжала не одна "бригада" и из Екатеринбурга в Пензу (и из из Подмосковья, и из Омска и из Томска). Вот только в отличие от Вас смог им доказать, что все мои действия по проектированию были исключительно в их же интересах. Кончалось всегда грандиозной пьянкой под шашлыки и уверениями, что если кто-то против меня "вякнет" в РФ, то для спортивного интереса приедут и к нему в гости.
Железная Маска написал:
Т.е. совет SergSB поставить настройку на N - равносилен выпить яду. Вот такие "добрые" бывают "консультанты"
Вовсе нет. Т.к. у меня все нормально было с математикой в школе. И я прекрасно представляю, что разделить 17 м3/ч можно на 17 квартир по 1 м3/ч, что прекрасно дает N c термоголовкой. Но я понимаю, что некоторые считают что "балансировка система это космические технологии" ...
Вы не поверите, то балансировать квартиры можно и нужно балансировочными вентилями в подьезде, а не пресетами, которые нужны только для того чтобы застройщику сдать объект без термоголовок.
Дальнейший спор с тем кто не ел черной икры и считает что она невкусная прекращаю.
SergSB написал:
Если у девушки холодно, то изменение настройки на N ничему к плохому не приведет. Можно ставить на N
У ТС ни к чему плохому это не приведёт. Но только в первое время, когда и остальные соседи подученные всякими вандалами SergSB тоже не поставят настройки N. Вот тогда у девушки всё равно будет холодно. И больше они ничего сделать не сможет.
Т.е. совет SergSB поставить настройку на N - равносилен выпить яду. Вот такие "добрые" бывают "консультанты"
BV написал:
SergSB написал:
Если у девушки холодно, то изменение настройки на N ничему к плохому не приведет.
Можно ставить на N.
А если достаточно потеплеет на 6, то все равно ставить на N ?
С термоголовкой можно и на N оставить.
SergSB,
Если делать колхоз - то ставят и шаровые.
Преднастройка нужна для балансировки системы, чтобы и в статике, и хоть как-то в динамике сохранялся нормальный перепад давлений и устойчивасть. Если все будут лепить на N - ничего хорошего не будет.
Полностью открытая термоголовка уронит перепад ниже расчетного.
Если же делать от балды " а что будет если покрутить что попало " то так и надо говорить, что это ничего общего не имеет с настроенной и сбалансированной системой...
Если у девушки холодно, то изменение настройки на N ничему к плохому не приведет.
Можно ставить на N.
А по поводу пресетов, то разница на них совсем небольшая и обратная. На нижних этажах около 7, на верхних около 4.
Но это не играет никакой роли, если поставить термоголовку.
С вертикальной двухтрубной системой и возникают проблемы. Но не технического характера, а менталитета жильцов. Жильцы и работники УК сознательно или несознательно сами приводят в неработоспособное состояние такие системы.
Например, на вашем стояке восемь этажей и на радиаторах установлены термоклапаны Данфосс RTR-N (которые с преднастройками от 1 до N и для двухтрубных систем).
Тогда преднастройки на двухтрубном стояке должны быть ориентировочно такие:
1 этаж - настройка 1
2 этаж - настройка 2
3 этаж - настройка 3
.....
7 этаж - настройка 7
8 этаж - настройка N
Теперь представьте себе, что будет, если все жильцы всех этажей сделают у себя настройку N !!!
Приведёт это к тому, что на первых этажах расход теплоносителя будет в несколько раз больше необходимого, но жильцы первых этажей этого даже и не заметят (бывает замечают только шум в трубах), так как перетоп будет на 1-3 градуса всего.
На средних этажах грубо примерно отопление будет нормальным.
На верхних этажа - будет очень холодно, т.к. расход теплоносителя будет крайне не хватать.
L:\разбалансированная система.mp4
Пожалуйста, Помогите разобраться как вставить здесь видео с компа, а не с ютуба!
ser000, ок, проведите ликбез, как простому обывателю отличить однотрубную систему от двухтрубной? Может моего жизненного опыта для этого не хватает и я ошибаюсь? Для общего развития очень интересно.
Даже это утверждения обывателя можно поставить по сомнения, потому как для кого-то и однотрубка с двумя трубами в батарею двухтрубка.
Или некоторые на верхних этажах однотрубку за двухтрубку выдают, обосновывая двумя трубами из пола.