Пыхтачок написал:
Так что прежде чем писать и копировать, сначала читать научитесь.

Угу... чего Вам и желаю...
См 1е сообщение темы:

Bruzga написал:
Будет ли потом правильно работать автоматика котла.

Регистрация: 23.01.2016 Нижний Новгород Сообщений: 9

Вообще-то, прежде чем советовать включать в сеть 24кВт, нужно узнать, выдержит ли сеть такую нагрузку. Ток нагрузки 8кВТ порядка 36А при напряжении 220В, реактивной частью ТЭНа пренебрегаем. Три ТЭНа одновременно в однофазной сети возьмут из нее больше 100А. Да и в трехфазной сети при равномерной нагрузке на фазы ток достаточно большой, нужен кабель не менее 4 квадрат сечением (4Х5 или 4Х4)

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

BV написал:
предусмотрена автоматика для поддержания заданной температуры??

Знак вопроса надо смотреть прежде чем писать. Я спросил ТС, предусмотрена ли там автоматика?? А она там есть.
Так что прежде чем писать и копировать, сначала читать научитесь.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Пыхтачок написал:

А обратиться на завод не пробовали?

Пыхтачок, Вообще-то официальный сайт завода вот этот

Пыхтачок написал:
А в вашем котле не предусмотрена автоматика для поддержания заданной температуры?? Может проще установить блок автоматики,

Может проще посмотреть на фото в первом сообщении и не писать чушь?

myxamor написал:
А не легче выкрутиться тэны и посмотреть мощность?

А зачем их выкручивать, и где там в грязи и отложениях мощность смотреть?
И что мешает посмотреть инструкцию, где написано, что ТЭНы по 8квт?

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

myxamor написал:
Там может стоять и 3х1,5, и 3х2 и 3х4кВт.

Не может. ТС пишет что котел 24 Квт. А это значит что 3х8.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Там может стоять и 3х1,5, и 3х2 и 3х4кВт.
Поставьте 3 автомата на провода которые идут непосредственно на тэны(но это изврат....)

А не легче выкрутиться тэны и посмотреть мощность?
Автоматика присутствует, алгоритм работы скорее всего по заданной температуре, сначала включаются 3 тэна, при достижении 2 отключаются и остается один для поддержания заданной температуры. Если его не хватает включается второй тэн и т.д.

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

Bruzga написал:
В котле 3 тэна и скорее всего каждый из них по 8кВт 3X=24кВт, подскажите, как переключить тэны на пониженный режим работы с мощностью не более 9кВт.

Ответ в вашем же вопросе. Каждый ТЭН по 8КВТ. Подключать их не все вместе а ступенчато. Если включить только один ТЭН мощность будет 8 Квт. Если включить два последовательно, то мощность снизится до 4 Квт. Если все вместе, то получим 24 Квт. У вас три фазы??
И ТЭНы должны быть подключены по одному на каждую фазу. Автоматика питается от одной фазы и ноля.
Если сами не разбираетесь, пригласите нормального электрика.
А в вашем котле не предусмотрена автоматика для поддержания заданной температуры?? Может проще установить блок автоматики, и он будет включать ваш котел на нужное время, хоть и на полную мощность. Но будет работать циклически, набрал температуру, отключился. Остыл до нижнего предела. снова включился.
Вот так.
Тоже ничего личного.
Бред сам пишешь.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Пыхтачок написал:

А обратиться на завод не пробовали?

Пыхтачок, Зачем Вы пишите - хреновину, какой завод...
Смотрите, я в посте, попытался максимально УТОЧНИТЬ суть вопроса, и прошу помощи - что бы РАЗОБРАТЬСЯ , Можно решить Вопрос или Нельзя.
Если Вы способный Разяснить, Указать, Помочь мне, я буду очень благодарен, так как не очень разбираюсь в электросхемах.
Если Вы не обладаете способностью понимать суть вопроса -Зачем Вы пишите - бред - сайт визитка который Вы указываете сделан торгашами , которые и в помине ничего не знаю и не понимают.
Ничего личного.

BV, Пасиба за мысли!

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498


А обратиться на завод не пробовали?

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Bruzga написал:
как переключить тэны на пониженный режим работы с мощностью не более 9кВт.

по уму - просто оставить один тэн,

Bruzga написал:
Будет ли потом правильно работать автоматика котла.

сисмистора три.... х3... но по логике ничего криминального не будет

По уму - подключить к ТЭНам контрольные лампы на 220 и немного погонять котел с разными уставками температуры.... Если лампы вкл и выкл вместе - можно просто отключить два ТЭНа.
Если ТЭНы подключаются по очереди - оставить тот, который включен самое долгое время .

Bruzga написал:
есть электрокотел Ермак инфы по котлу нет.

да ладно

Мощность каждой модели котла разделена на 3 экономичные ступени (« 1/3 номинальной мощности - каждая ступень).

Так что - оставлять ТЭН, который дольше всех включен.

Лучший вариант - связаться с производителем и у него купить 3 ТЭНа по 3 КВТ и заменить, либо купить подходящие ТЭН где найдете

Ребят помогите, есть электрокотел Ермак инфы по котлу нет.
В котле 3 тэна и скорее всего каждый из них по 8кВт 3X=24кВт, подскажите, как переключить тэны на пониженный режим работы с мощностью не более 9кВт.
Будет ли потом правильно работать автоматика котла.