Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6792339

fhntv написал:
в бетоноконтакте сказано

Не потрудитесь ли дать ссылку на бетоноконтакт, где сказано, что у пользователя с ником "Alex1270", с бетоноконтакта слез гипс?

Alex1270 написал:
Штукотурка слезла. Бк на месте. Что нетак?

fhntv написал:
про "ненолевую" усадку вы имели в виду расширение ?
оригинально

если говорить про чисто гипс, то да, если про гипсовую штукатурку - то нет, не только расширение, но и наоброт; и второе наиболее вероятно. Чисто из опыта.)

Регистрация: 11.10.2015 Краснодар Сообщений: 549

Alex1270 написал:
Крашеную стену покрыл бетон контактом. Штукотурка слезла. Бк на месте. Что нетак?

Alex1270, Бетон контакт для этого не предназначен.