#6761859

касимов, вариант от человеконенавистников - рукожопов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Сергей Хаб. написал:
в принципе

касимов, в принципе представляю, да, спасибо!

Сергей Хаб. написал:
это наиболее простой вариант

Насос на байпасе. под ним обратный лепестковый клапан. Если это представляете, то можно модернизировать...

касимов, Спасибо!, всем спасибо!, думаю это наиболее простой вариант переделки будет.

касимов написал:

Сергей Хаб. написал:
. Кто и когда это отопление делал неизвестно.

Делал один.Делал ленинградку. Другой решил внести новшества, но не смог....

Сергей Хаб. написал:
с наименьшими переделками,

касимов, или Тихельмана - примерно тоже по переделкам... может даже без насоса хоть как-то шевелиться будет.
Но если пробовать чтоб хоть как-то без насоса - то лучше разбить на две тупиковые ветки - налево и направо -

Сергей Хаб. написал:
. Кто и когда это отопление делал неизвестно.

Делал один.Делал ленинградку. Другой решил внести новшества, но не смог....

Сергей Хаб. написал:
с наименьшими переделками,

Сергей Хаб. написал:
Обратка в печь заходит где см 50 от пола, низ радиатора где то 150-200 мм.

на какой высоте труба проходит топку печи относительно низа радиаторов? Высота центра трубы в топке?

Сергей Хаб. написал:
На счет вскипятит если свет отрубят (в случае с насосом), как вариант сделать обводную как на общедомовых водомерных узлах (как вариант)

Да, так делают - со специальным гравитационным шаровым клапаном - это не сложно.

Сложнее сейчас придумать как малой кровью переделать все это безобразие....

Да, еще вопрос - если работает только печь - что греется в системе и как - нанести примерную температуру....
Подозреваю, что с ТЭНами - примерно также по прогреву.... но немного хуже - тк ТЭНы выше

Сергей Хаб. написал:
Про схему: труба обратки проходит через внутренность печи и нагревается огнем, снаружи выше параллельно стоит еще емкость из 108-й трубы, в которой тэны, собственно и вся схема. Или печка или тэны.

только не параллеьно, а частично последовательно - вода через печь, потом через тены.
Сделайте отдельный эскиз этого узла с тэнами....
Итого - если электричества нет, насос не работает - вода без циркуляции может закипеть.
Тогда надо крепко думать как срастить ежа с ужом.
В нормальном режиме - насос гоняет воду,
в аварийном - хоть как-то немного гравитационная циркуляция хоть на части системы не дает воде закипеть.

  1. Хорошо-бы выложили сюда фото системы, и видео (через ютуб) с обходом системы по комнатам.
    Важные моменты - высота обратки над полом и проходы дверных проемов.
    Высота трубы подачи - обход комнаты.
  2. Нанесите на схему номера радиаторов - и выложите еще раз. Тогда проще говорить конкретно.
  3. Как часто пропадает электричество, и на сколько времени максимум? Подумать о бесперебойнике.
  4. Какая мощность и количество фаз подведены к дому?
  5. Описание дома - стены, окна, подпол, перекрытия, чердак - толщины, материал, высоты. Теплый / холодный?
  6. Мощность ТЭНов? Можно-ли не топить печь вообще и жить только на ТЭНах и до какого мороза на улице?

BV, Если нагрев только электричеством - то смысла делать гравитационную нет.
Если печь - есть смысл, но не получится. Значит только насос....
Про схему: труба обратки проходит через внутренность печи и нагревается огнем, снаружи выше параллельно стоит еще емкость из 108-й трубы, в которой тэны, собственно и вся схема. Или печка или тэны.
Спс за консультацию!

Вы пишите - печь греет, а потом пишите - дров нет.
Можете ясно и внятно написать ?
Если нагрев только электричеством - то смысла делать гравитационную нет.
Если печь - есть смысл, но не получится.
В гравитационной есть понятие центр нагрева (котел) и центр охлаждения (радиаторы).
Чтобы работала - центр нагрева должен быть ниже центра охлаждения.
Опустить печь - вряд-ли, поднять радиаторы - тоже не пойдет

BV, да, печь и греет воду. Красным показал емкость под тэн, труба где то 108-я. Дров нет, тэн включает. Обратка в печь заходит где см 50 от пола, низ радиатора где то 150-200 мм. Гравитационная.... конечно хорошо, но правильно сказано, протянет ли )))
На счет вскипятит если свет отрубят (в случае с насосом), как вариант сделать обводную как на общедомовых водомерных узлах (как вариант)

Сергей Хаб. написал:
Привет всем. Имеем частный дом с ж/б панелей, по планировке как панельная 3-ка. Стоит обычная дровяная печь, плюсом параллельно электротэны, чугунные радиаторы, основные трубы 40 (сталь), нижние подводки с 20-и. Само собой все это греет % на 20, накидайте варианты как сделать нормально и по возможности бюджетно с наименьшими переделками, циркуляционник просто поставить, трубы как то переварить..... Кто и когда это отопление делал неизвестно. Буду благодарен советам.

Сергей Хаб., ну и наворочено
из этого можно пойти двумя путями - сделать гравитационную независимую от электричества систему без насоса, или зависимую - с насосом.
Т.к. печка вскипятит систему при отказе электричества - то лучше - независимую. (Я правильно понял, что печь греет воду тоже?)

Но..... возможно-ли?
Для этого надо знать высоту места где печь греет воду относительно низа радиаторов.

Привет всем. Имеем частный дом с ж/б панелей, по планировке как панельная 3-ка. Стоит обычная дровяная печь, плюсом параллельно электротэны, чугунные радиаторы, основные трубы 40 (сталь), нижние подводки с 20-и. Само собой все это греет % на 20, накидайте варианты как сделать нормально и по возможности бюджетно с наименьшими переделками, циркуляционник просто поставить, трубы как то переварить..... Кто и когда это отопление делал неизвестно. Буду благодарен советам.