Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 12.12.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 8
#6748203

День добры, интересует вопрос, возможно ли каким-то образом сделать соединение канализационной ПВХ/ПП трубы с Полипропиленовой напорной трубой не канализационной?
При этом рассматриваются диаметры 75-110, то есть есть возможность подобрать любой из диаметров в этом диапазоне, как для одной, так и для другой. Но возможно ли их соеденить? Мб переходники какие или же дедовский способ?

Milles,
Способов знаю как минимум не менее 2х.
Другой вопрос - вся эта система будет потом работать под давлением или нет?

И самое главное не понимаю, зачем скрещивать ежа с ужом, если

Milles написал:
есть возможность подобрать любой из диаметров в этом диапазоне, как для одной, так и для другой.

Регистрация: 12.12.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 8

BV, скажем так, заказчик хочет именно так и его не переубедить.
Да, забыл написать, что соединение для кровельной воронки у которой отвод 75 диаметра(наружный), в комплекте еще переходник для 110.

Но заказчик хочет в ПП не канализационным. То есть, можно сначала поставить трубу канализационную и от нее сделать как-то переход или же, что еще лучше, сделать сразу как-нибудь нужными трубами.

Надежней из

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Milles написал:
не канализационной?

Ливневая, в здании/доме ППР, извне ПВХ, а так без значения какие в здании.

Milles написал:
диаметры 75-110,

На 110, если есть место, куда заложить трубу.

Баш майсторът

Регистрация: 12.12.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 8

jekasus, я в том плане, каким именно образом соеденить раструбную ПВХ и безраструбную трубу ППР напорную(не канализационную)?
Не очень понимаю, как это сделать.
То есть, как их соединить вместе?

Milles, вы 75й выход воронки собираетесь в какой диаметр вставлять?

Регистрация: 12.12.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 8

BV, в приоритете 75, но можем и 110, тут в первую очередь играет удобство соединения разных труб.

Milles написал:
BV, в приоритете 75, но можем и 110, тут в первую очередь играет удобство соединения разных труб.

Milles, соединение разьемное?
Материал воронки?
75 водосток - не маловато будет?

Регистрация: 12.12.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 8

BV,
Материал воронки полипропилен, но какой тип неизвестно.
Разъемное, не разъемное - без разницы.
Да, тут 75 хватит.

Milles написал:
BV,
Материал воронки полипропилен, но какой тип неизвестно.
Разъемное, не разъемное - без разницы.
Да, тут 75 хватит.

Milles, можно сварить/спаять ПП с ПП.
Но!!! Учитывайте температурное изменеие длины трубы - воронку в жару может приподнять от крыши, а в мороз - утянуть вниз - оторвать. На длинной трубе будут достаточно приличные изменения.
Лучше не играть в этот колхоз, и использовать комплектные системы производителей водостоков с монтажем по инструкции с учетом температурной компенсации ....
Если же заказчик настаивает на колхозе - то пусть подпишет бумагу, где снимает с Вас всю ответственность и гарантийные обязательства.
Обычно при появлении такой бумаги у заказчиков наступает трезвость

Регистрация: 12.12.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 8

BV, у воронки толщина стенки 1.2 мм.
Есть ли вообще методы соединения для таких труб? Или это в целом все гиблая идея?
В любом случае, спасибо большое за ответ и совет, постараемся переубедить еще раз.

Milles написал:
Есть ли вообще методы соединения для таких труб?

Есть штатные методы в системе....
Есть колхоз....

BV написал:
можно сварить/спаять ПП с ПП.

угадайте с трех раз, кто будет отвечать за колхоз, если польет, будет ущерб и будет экспертиза?

Регистрация: 12.12.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 8

BV, понял, принял.
Еще раз спасибо.

Milles,
В раструбных системах температурная компенсация осуществляется вставкой труб не до упора в раструб...
Ну, если не вдруг не знаете...
А на напорной длинной ПП трубе делают бублики или П-образные компенсаторы, которые на ливневке думаю, делать не стоит