Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 14.12.2019 Волгоград Сообщений: 1
#6749874

Включаем. Первые полчаса-час всё работает почти нормально, но на выходе напряжение на 10В ниже. Т.е. выходной вольтметр показывает 220В, реально там 210В. Далее выходной вольтметр начинает показывать всё больше, а на выходе напряжение меньше, например, показание 240В (бегунок на трансформаторе уже на ограничителе), на выходе 200В. И вскоре после этого стабилизатор выпадает в аварию по "превышению" напряжения, отрубая выход. Включение-выключение на проблему не влияет. После остывания всё возвращается на начальные условия. Напряжение в сети 220-230В, входной вольтметр работает правильно. Прибору лет 5, нареканий ранее не было. Подскажите пожалуйста, куда копать?

Вам надо решать проблему с СН, а не вольтметром.

WildDrive написал:
Т.е. выходной вольтметр показывает 220В, реально там 210В.

чем проверяли?

WildDrive написал:
бегунок на трансформаторе уже на ограничителе), на выходе 200В.

так это не вольтметр, это стабилизатор уже нормально не работает - что-то с обратной связью...

Возможно второй индикатор показывает не вых напряжение, а что-то типа уставки напряжения

WildDrive написал:
Подскажите пожалуйста, куда копать?

В сервис центр...

WildDrive,
из инета:
"Вопрос по негарантийному ремонту VR-SD1000VA: есть ли авторизованный сервис-центр в г. Орле ?
При штатном напряжении в сети и подключенном единственном приборе (ЖКИ ТВ Philips 32PFL9613, ~ 135 VA) произошло возгорание стабилизатора (хорошо, что владелец был в квартире)."

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12171

WildDrive написал:
Krauler VR-S1000

WildDrive написал:
Включаем. Первые полчаса-час всё работает почти нормально

WildDrive написал:
После остывания всё возвращается на начальные условия.

WildDrive написал:
Прибору лет 5

Тип стабилизатора - электромеханический. За время работы износился бегунок. И наблюдается при нагреве плохой контакт.

ИМХО (IMHO)

Ну, бывает, электроника уснула, а вольтметр живой, но сделать ничего не может... При первых же подобных проблемах надо искать и решать проблему, а не ждать "дым, вонь, потом огонь..." Такое и в серво-, и в релейных- намного чаще, наблюдается.