Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.10.2018 Краснодар Сообщений: 32
#6750661

Добрый день
Подскажите пожалуйста. Квартира, с душевым трапом ( алькапласт ). Когда кто-то сливает вводу на этаже выше/ниже( не могу понять, т.к. стояк шумоизолирован ) - в трапе булькает.

yagelnet, при смыве вами унитаза тоже булькает?

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

yagelnet, просто у душевого трапа - самый неглубокий гидрозатвор.
А по нормам в многоэтажных домах должен быть 60мм.

Кроме того, этот затвор может быть уже наполовину высосан унитазом из-за неграмотной прокладкой вашей канализации

Регистрация: 02.10.2018 Краснодар Сообщений: 32

АПОСТОЛ написал:
yagelnet, при смыве вами унитаза тоже булькает?

АПОСТОЛ,
Да

BV написал:
yagelnet, просто у душевого трапа - самый неглубокий гидрозатвор.
А по нормам в многоэтажных домах должен быть 60мм.

Кроме того, этот затвор может быть уже наполовину высосан унитазом из-за неграмотной прокладкой вашей канализации

BV,
А в чем может быть не правильная прокладка? Уклоны соблюдены, нигде нет углов в 90 градусов ( все через переходники в 45 градусов )

yagelnet написал:
А в чем может быть не правильная прокладка?

А мне отсюда не видны все детали вашей канализации. А точнее - никакие не видны
А гадать все мыслимые варианты - зачем?
Скажу суть - при сливе унитаза заполняется все сечение трубы водой...

yagelnet написал:
АПОСТОЛ написал:
yagelnet, при смыве вами унитаза тоже булькает?

АПОСТОЛ,
Да

Это подтверждение тому, что проложено не верно.

Регистрация: 02.10.2018 Краснодар Сообщений: 32

BV написал:

yagelnet написал:
А в чем может быть не правильная прокладка?

А мне отсюда не видны все детали вашей канализации. А точнее - никакие не видны
А гадать все мыслимые варианты - зачем?
Скажу суть - при сливе унитаза заполняется все сечение трубы водой...

yagelnet написал:
АПОСТОЛ написал:
yagelnet, при смыве вами унитаза тоже булькает?

АПОСТОЛ,
Да

Это подтверждение тому, что проложено не верно.

BV,
Понял. Сохранилось несколько фотографий

Подключение унитаза

Подключение к стояку

yagelnet, косяк на 1м фото. Эксцентрик в нижнем положении 50го диаметра. Должно быть в верхнем, или хотя бы посередине

Регистрация: 02.10.2018 Краснодар Сообщений: 32

BV написал:
yagelnet, косяк на 1м фото. Эксцентрик в нижнем положении 50го диаметра. Должно быть в верхнем, или хотя бы посередине

BV,
Понял, спасибо большое. я в принципе и догадывался, что из-за этого. Хотелось сделать уклон пониже и у многих тут на форуме видел как раз именно такое положение. Попробую исправить,т.к. есть доступ к этому месту через люк ( может будет запас по уклону )

yagelnet написал:
Попробую исправить,т.к. есть доступ к этому месту через люк ( может будет запас по уклону )

Тогда маловероятно, но МОЖЕТ наступить проблема чуть ранее - т.к.

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)

8.3.2 Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки и присоединять санитарно-технические приборы следует с помощью соединительных деталей (отводы прямые и косые, тройники и крестовины, муфты и др.).

Применять на отводном (горизонтальном) трубопроводе трубы из разных материалов без применения соединительных (переходных) деталей не допускается.

Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.

Из двух зол выбирать меньшее... попробуйте.

Но трап с малой высотой гидрозатвора - это более значимая проблема, т.к. чтобы Вы там не изменили по фото 1 - все равно останется хрюканье при спуске по стояку соседей

yagelnet, когда смываете ,в унитазе уровень воды поднимается?( вода в чаше поднялась с содержимым и резко ушла)

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

АПОСТОЛ написал:
?( вода в чаше поднялась с содержимым и резко ушла)

Как в Тайланде, ЮВА и Америке

Судя по фото - для этого там нет причин, разве что засор, после слитых строителями смесей

BV, возможно из-за этого места подъём

Помню проскакивали картинки по заполнению таких участков , правда на стояке, а не на лежаке.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

АПОСТОЛ написал:
BV, возможно из-за этого места подъём

АПОСТОЛ, даже если там 90 град, после трубы 90мм - не должно