Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6750919

Скажу сразу, что прочитал несколько тем по данной проблеме. Но тут нужен совет.
Исходное... Есть одноподъездный дом 9-ть этажей после капремонта. Во время капремонта жителям установили батареи "сантехпром" (9-10 секций на комнату), заменив старые чугунные радиаторы. Розлив, естественно, остался нижним (обратка идёт по отдельному стояку). Стояк на подаче - самый дальний. Давление в доме 0,58-0,56 МРа. Более-менее работает весь дом, кроме этого самого стояка. Тут типичная проблема - непрогрев отопительных приборов. 9-й этаж - установили кран на байпасе. Стала греться первая секция радиатора и всё. Чем ниже, тем больший прогрев секций. Но даже, где верх батарей прогревается - большая разница температур с низом.
Пока капитальщики не исчезли в сказочном далёко можно попытаться исправить ситуацию без масштабных переделок? Например, пустить подачу по стояку?

nigra_porko написал:
Более-менее работает весь дом, кроме этого самого стояка.

Это тоже биметалл с нижним розливом?

nigra_porko написал:
Например, пустить подачу по стояку?

Да.
Отбалансировать стояки.
И если количество секций увеличивалось снизу вверх, то надо сделать наоборот.
Секции добавляют по мере остывания теплоносителя.

nigra_porko написал:
9-й этаж - установили кран на байпасе.

это надо демонтировать, т.к. от него только вред

BV написал:

nigra_porko написал:
Более-менее работает весь дом, кроме этого самого стояка.

Это тоже биметалл с нижним розливом?

nigra_porko написал:
Например, пустить подачу по стояку?

Да.
Отбалансировать стояки.
И если количество секций увеличивалось снизу вверх, то надо сделать наоборот.
Секции добавляют по мере остывания теплоносителя.

nigra_porko написал:
9-й этаж - установили кран на байпасе.

это надо демонтировать, т.к. от него только вред

BV, Да, весь дом такой. Проект от ФКР. Исполнение от друзей из средней азии. Балансировать никто не будет ничего. Сейчас главное запустить отопление вообще.

nigra_porko написал:
Да, весь дом такой. Проект от ФКР. Исполнение от друзей из средней азии

Знакомо. Курировал такой капремонт на Шаболовке.
Проект был с ошибками.

nigra_porko написал:
Балансировать никто не будет ничего.

Зря Вы так думаете. Если будете настойчивы - можно много чего добиться.

nigra_porko написал:
Сейчас главное запустить отопление вообще.

Пускайте подачу по стояку наверх. И пишите жалобы в ФКР. С входящим номером. Звоните по жалобе каждый день с вопросом как идут дела.
Главное в этом процессе - чтобы там поняли, что Вы будете идти до конца.
Не будете - будет писец системе отопления дома.

Жильцы сами ее добьют пытаясь улучшить прогрев кранами на байпасах и прочим бредом.
Практический опыт есть...

Переделали. Результат тот же.

nigra_porko написал:
Но даже, где верх батарей прогревается - большая разница температур с низом.

Это совершенно нормально.

nigra_porko написал:
Переделали. Результат тот же.

nigra_porko,
что именно переделали и какой результат?
С таким описанием (без измерения температур) - разговор ниочем,
и на конкретные советы рассчитывать не надо.
Если есть желание - звоните - могу обследовать Вашу систему отопления на месте и попробовать привести в чувства...
Нужен будет доступ в квартиры и в подвал.