Установлен двухконтурный напольный котел ATEM (Житомир).
Проблема: падает давление в системе отопления. За сутки с 1,2 падает до 0,1 (ниже уже не опускается).
Проверили радиаторы и трубы на предмет утечки, в том числе тепловизором прошлись по тем трубам, которые скрыты в полу. Все в норме. Плюс если была бы утечка, то соседи снизу уже давно бы прибежали.
Заменили расширительный бачок - с ним действительно была проблема.
Но давление по прежнему падает.
Вообщем история имеет продолжение.
На холодную дали давление в системе 2,2. Сразу обнаружили проблему с полотенцесушителем и одной из батарей (при давлении 1,2 - 1,3 проблема не обнаруживалась).
После устранения неполадок, снова произвели проверку системы при давлении 2,2-2,3. На открытых местах - все норм. Те трубы что под полом проверили насколько возможно тепловизором - видимых утечек нет.
Но давление в системе продолжает понемногу снижаться:
на холодную: на 0,2 - 0,3 за 24 часа
при включенном отоплении: 0,1 - за 24 часа.
Давление в расширительном бачке: 1,2.
Куда дальше копать? Возможна ли проблема в котле (двухконтурный напольный котел ATEM (Житомир))? Если да, то как проверить и что проверять?
И еще вопрос (возможно дилетантский): чем грозит отсутствие / снижение давления в системе?
Поясню с чего возник вопрос: так как котел напольный и "нашего" производства, то даже если давление в самой системе уходит в ноль, то котел продолжает работать, а батареи греть (при чем разницы в температуре батарей при наличии или отсутствии давления в системе нет).
разьединить систему от котла и опрессовать повышенным давлением - если трубы допускают 10 бар - то 10....12 бар.
Котел - см паспорт макс давление или опрессовочное.
Это - вместо угадайки...
Опрессовка давлением 2.2 - мало = без толку
касимов написал:
danil_sd написал:
: чем грозит отсутствие / снижение давления в системе?
Появится возможность завоздушивания системы.
Добавлю - если не будет давления и гидробака - при остывании система может перейти к давлению ниже атмосферного и либо насосать воздух через микрощели, либо выделяется растворенный воздух
Спасибо за консультацию... попробую опресовать трубы...
пока же методом "угадайки" обнаружил, что при включенном отоплении давление начинает падать при отключенном полотенцесушителе. Если же он включен то давление держит - норм