Спасибо за консультацию... попробую опресовать трубы...
пока же методом "угадайки" обнаружил, что при включенном отоплении давление начинает падать при отключенном полотенцесушителе. Если же он включен то давление держит - норм
касимов написал:
danil_sd написал:
: чем грозит отсутствие / снижение давления в системе?
Появится возможность завоздушивания системы.
Добавлю - если не будет давления и гидробака - при остывании система может перейти к давлению ниже атмосферного и либо насосать воздух через микрощели, либо выделяется растворенный воздух
разьединить систему от котла и опрессовать повышенным давлением - если трубы допускают 10 бар - то 10....12 бар.
Котел - см паспорт макс давление или опрессовочное.
Это - вместо угадайки...
Опрессовка давлением 2.2 - мало = без толку
Вообщем история имеет продолжение.
На холодную дали давление в системе 2,2. Сразу обнаружили проблему с полотенцесушителем и одной из батарей (при давлении 1,2 - 1,3 проблема не обнаруживалась).
После устранения неполадок, снова произвели проверку системы при давлении 2,2-2,3. На открытых местах - все норм. Те трубы что под полом проверили насколько возможно тепловизором - видимых утечек нет.
Но давление в системе продолжает понемногу снижаться:
на холодную: на 0,2 - 0,3 за 24 часа
при включенном отоплении: 0,1 - за 24 часа.
Давление в расширительном бачке: 1,2.
Куда дальше копать? Возможна ли проблема в котле (двухконтурный напольный котел ATEM (Житомир))? Если да, то как проверить и что проверять?
И еще вопрос (возможно дилетантский): чем грозит отсутствие / снижение давления в системе?
Поясню с чего возник вопрос: так как котел напольный и "нашего" производства, то даже если давление в самой системе уходит в ноль, то котел продолжает работать, а батареи греть (при чем разницы в температуре батарей при наличии или отсутствии давления в системе нет).
Установлен двухконтурный напольный котел ATEM (Житомир).
Проблема: падает давление в системе отопления. За сутки с 1,2 падает до 0,1 (ниже уже не опускается).
Проверили радиаторы и трубы на предмет утечки, в том числе тепловизором прошлись по тем трубам, которые скрыты в полу. Все в норме. Плюс если была бы утечка, то соседи снизу уже давно бы прибежали.
Заменили расширительный бачок - с ним действительно была проблема.
Но давление по прежнему падает.
Подскажите "куда копать"?