Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 16.03.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 27
#6753107

Здравствуйте, друзья!
Посоветуйте как поступить в данной ситуации - панельный дом, трубы ГВС и ХВС в стяжке. Возникла необходимость до них добраться, стяжка вскрыта на небольшом протяжении (см.фото).
Подскажите, как правильнее заделать штробу? Просто тупо залить ЦПС и пройти сверху правилом? Или есть нюансы: грунтовка, особая смесь итд?
Заранее большое спасибо!

nik2166,
Вычистить, пропылесосить, грунтануть заделать ремонтной смесью.

Регистрация: 16.03.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 27

Спасибо за ответ!
Вот такая смесь? Быстросохнущая?

nik2166 написал:
Спасибо за ответ!
Вот такая смесь? Быстросохнущая?

nik2166,
Мп 150 над трубами в теплоизоляции мало от ИП 300 ищите.

nik2166 написал:

Здравствуйте, друзья!
Посоветуйте как поступить в данной ситуации - панельный дом, трубы ГВС и ХВС в стяжке. Возникла необходимость до них добраться, стяжка вскрыта на небольшом протяжении (см.фото).
Подскажите, как правильнее заделать штробу? Просто тупо залить ЦПС и пройти сверху правилом? Или есть нюансы: грунтовка, особая смесь итд?
Заранее большое спасибо!

nik2166, Перед заливкой сделать адгезионный обрызг, в воду добавить СС81 1х2, полученой жидкостью заполнить стяжку либо ремонтную смесь до состояния жидкой сметаны, нанести кситью тонким слоем, дать схватиться, потом после высыхания залить с добавлением небольшого количества СС81, в этом случае не будет трещин, срастите старую стяжку с новой.