Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.03.2007 Новосибирск Сообщений: 179
#367354

Добрый день!
Был на выходные на новоселье у родителей друзей в частном доме, люди пожилые, к технике с остороженностью....

1/. В доме жара... еле настоял чтоб уменьшить температуру нагрева с 75 до 70 гр. = обосновывали тем, что при меньшей - автоматика не срабатывает иногда и котел не включается / рекомендация бывшего хозяина/ и на утро котел "молчал" - на градуснике у него было 40... что делать?

2/. По барам? бывший владелец рекомендует поддерживать в районе 2,5 - дед теперь каждый час глазеет на эту стрелку. по паспорту стоит 1,5 и что на 3 - сработает клапан, слили с батареи литра 4 воды - давление стало 1,6 = через час стало чуть больше 2х... Что должно быть? Чем озадачиваться и выполнять для спокойной жизни?

Сильно не пинать - а направить так как полный профан в этом...
С паспортом ознакомился - ответов нет

А какая температура утром в доме? Может быть, 40 градусов на показометре - норма?

То, что давление повысилось через час - это нормально, ведь температура поднялась. Более того, даже при включении насоса манометр сразу покажет большее давление, чем при выключенном насосе.

С уважением,
Станислав Миронюк

Регистрация: 19.03.2007 Новосибирск Сообщений: 179

Утром было комфортно... на взгляд 20-22С
автоматики другой незаметил
просто после ручного пуска котла он опять поднял до 70С, выключился, скинул до 60С и в таком режиме дальше...
по часам не засекал, но гдето 20 минут работы, 30 передышки - это правильно?
да... за окном ночью было -2С

правильно

Я бы рекомендовал установить термостат (лучше электронный на батарейках) ,выставил необходимую температуру в помещении и все.

Регистрация: 19.03.2007 Новосибирск Сообщений: 179

По термостату понятно... на на второй этап
а 1. = почему иногда не включается?

Регистрация: 19.03.2007 Новосибирск Сообщений: 179

гы...
а ларчик просто открывался

коротковата кольчужка была...
выход = удлинили трубу для тяги...