Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, просто крик души, нарвался на горе мастеров. Проблема с теплым полом, подача горячая обратная еле тёплая даже просто холодная. Коллектор расположен в 5 метрах от котла, труба с подачей 6м и труба обратка 6м. Диаметр трубы к коллектору 25гвс. Котел Аристон карес икс 24. В доме только теплый пол. Шаг трубы теплого пола 20см, тип улитка. Стравливают воздух и несколько дней становится чуть лучше, но не на уровне.
Горе Мастера стравливают воздух ещё раз, но воздух опять появляется и перестаёт греть. Не знаю зачем сказали купить дополнительный церкуляционный насос, купил и даже установили на обратку. Без толку. Теперь говорят что проблема в котле, что котел подсасывает воздух в систему, и что у котла должен быть клапан который этот самый воздух спускает. Что делать в чем может быть проблема??

Локализуйте проблему.
Запускайте по очереди каждый контур отдельно, по одному.
Если каждый в режиме "соло" работает нормально, то требуется балансировка системы.

Но по ощущениям - слабоват котёл. Ну и не ждите на выходе даже 35 град, у Вас слишком большой съём тепла с теплообменников.
Мастера тут ни при чём.

Если в режиме "соло" каждый контур работает нормально, до в тестирование добавляем ещё по одному. И наблюдаем, сколько контуров ваша система в состоянии "протянуть" с удовлетворительным результатом.
Удовлетворительным считаем результат, когда температура на выходе не ниже 35 град (на крайняк - 30 град).

Любой радиатор или труба водяного ТП предназначены для того, чтобы отдавать тепло. И за счёт этого, на входе и выходе имеют разную температуру. Количество тепла, забираемого от приборов - различное, в зависимости от ряда факторов. Вот в вашем случае как раз нет баланса поступаемой и отдаваемой тепловой энергии.

Возможно, что надо просто подождать несколько дней (чтобы успел прогреться окружающий пол, если это бетон), чтобы система вышла на стабильный режим.

Дамир.Тат,
Где группа безопасности котла???
У Вас тёплый пол из полипропиленовых труб?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Дамир.Тат написал:
просто крик души, нарвался на горе мастеров

Да уж...ФГО (традиционно) задом-наперед.

В котле уже есть насос, зачем вам поставили на обратную линию еще 1? Уберите его, поставьте фильтр грязевик горизонтально. Переведите котел в режим "теплый пол", проверьте воздушник на насосе котла, возможно он закрыт, проверьте давление воздуха в встроенном расш.баке. Ну и есть все риски, что 25пипиэр гдето заужена перегретой пайкой.

Andy81 написал:
Переведите котел в режим "теплый пол",

а разве котел это умеет?

pool написал:
Но по ощущениям - слабоват котёл. Ну и не ждите на выходе даже 35 град, у Вас слишком большой съём тепла с теплообменников.
Мастера тут ни при чём.

Дааа? Ни при чем долбодятлы собравшие теплый пол без НСУ?

pool написал:
Но по ощущениям - слабоват котёл.

Это вряд ли. 24 квт на 6 контуров без радиаторов. Он даже излишне мощный.

Rumato написал:
Где группа безопасности котла???

по обыкновению, внутри котла.

Rumato написал:
У Вас тёплый пол из полипропиленовых труб?

Ага! Видите, такие красненькие ППр в пол уходят от коллектора?

AKI написал:
Да уж...ФГО (традиционно) задом-наперед.

Да это самое меньшее зло из всего остального.

BV написал:
а разве котел это умеет?

за эту модель не скажу (лезть искать паспорт от него лень), но некоторые умеют.

BV написал:
Дааа? Ни при чем долбодятлы собравшие теплый пол без НСУ?

Отчасти согласен...долбодятлы. Но если отопление только ТП, то без НСУ вполне можно обойтись.

Дамир.Тат, Тяжело вот так по сети поставить диагноз... Особенно с такой конструкцией. Расходомеров на коллекторе нет, поэтому понять что там и как невозможно, отбалансировать тоже... Длины петель какие?
Возможно всё не так страшно, и просто заполнение проводили через... и теперь в системе ещё воздуха полно, а воздухоотводчик в котле закрыт. На коллекторах автоматических тоже нет. (не криминал, но неудобство при пуске). Термометров ни одного...
Моё виденье: проверить воздухоотводчик в котле, прогнать поочерёдно контура, как советовали выше, пробовать пускать их поочерёдно. В зависимости от толщины стяжки, первые для 2-3 вполне реально, что обратка будет намного холоднее подачи. Далее, если система не прогревается, делаем вывод о недостаточном протоке. А причины этого уже могут быть разные. В том числе-

Andy81 написал:
что 25пипиэр гдето заужена перегретой пайкой.

или контура слишком длинные. Какая труба ТП?, Какая площадь обогрева?
Было бы намного проще если бы коллектор имел расходомеры... а так...

Мегавольт. написал:
BV написал:
Дааа? Ни при чем долбодятлы собравшие теплый пол без НСУ?

Отчасти согласен...долбодятлы. Но если отопление только ТП, то без НСУ вполне можно обойтись.

И в каком режиме будет работать котел? Плохо ему не будет?
Смотрим техдоки по котлу .... минимальную температуру...

BV написал:
И в каком режиме будет работать котел? Плохо ему не будет?
Смотрим техдоки по котлу .... минимальную температуру...

В режиме тёплого пола и будет. Некоторые котлы даже имеют отдельный символ, что котёл в режиме тёплого пола работает. Допустим мой "заяц" допускает минимальную температуру 30 (разгоняется до 35), то есть 40-45 для тёплого пола вполне можно держать совместно с непрерывным режимом работы насоса. Теоретически да, разница температур, конденсат и всё такое... Консультировался с официалом по котлам "заяц", заверил, что такой режим штатный, на ресурс не влияет, гарантия сохраняется. Ну и по логике... если бы что не так, производитель бы ограничил минимальную температуру выше.
Из практики. Сейчас у меня на виду 5 котлов работающих в режиме ТП. дольше всех пок 5 лет. В этом году приезжали спецы делать обслуживание, сказали всё в норме.

Мегавольт. написал:
то есть 40-45 для тёплого пола вполне можно держать совместно с непрерывным режимом работы насоса.

не много-ли для теплого пола?

BV написал:
не много-ли для теплого пола?

На подачу, при хорошей толщине стяжки, в зависимости от покрытия, в самый раз. На поверхности то ниже чем в подаче. Опять же в санузле всегда потеплее хочется. Ну и при отоплении только ТП, не редко, их чуть чуть перегревать приходится.

Мегавольт. написал:
На подачу, при хорошей толщине стяжки, в зависимости от покрытия, в самый раз. На поверхности то ниже чем в подаче. Опять же в санузле всегда потеплее хочется.

Если керамогранит, и в установившемся режиме будет 45 ....

Мегавольт. написал:
Ну и при отоплении только ТП, не редко, их чуть чуть перегревать приходится.

вообще-то недостаток теплопритока комменсируется либо увеличением площади, либо добавлением радиаторов, а не сковородкой под ногами.

BV написал:
Если керамогранит, и в установившемся режиме будет 45 ....

Вряд ли.... Но про керамогранит это и разговор другой. А если ламинат, линолиум, ковры... (а такое бывает).

BV написал:
вообще-то недостаток теплопритока комменсируется либо увеличением площади, либо добавлением радиаторов, а не сковородкой под ногами.

Вот согласен на 100+1% . Но крайне тяжело это бывает объяснить человеку на этапе строительства. обычно в ответ слышишь- "вон у соседа сделано и всё хорошо". При этом сосед, в свою очередь, хрен сознается, что мёрзнет или в тапках по дому ходит.

Далеко от темы уходим... зафлудим тему...

Мегавольт. написал:
А если ламинат, линолиум, ковры... (а такое бывает).

То достаточно неразумно батарею отопления "завешивать шубой", и вдувать в нее теплоноситель под 100 градусов

BV написал:
То достаточно неразумно батарею отопления "завешивать шубой", и вдувать в нее теплоноситель под 100 градусов

так с этим я не спорю. Но реалии таковы. Далеко не все готовы класть плитку в спальне, гостинной... А подбирать правильно другие напольные покрытия не умеют. А порой, как на моём последнем объекте, ковры, это просто вынужденное временное решение.

Возвращаясь к теме... На фото, в магистралях отопления имеется ответвление (как мне кажется). Интересно куда оно. Потому как, если всё таки есть другие приборы, пусть даже полотенцесушитель, то тогда ТП без НСУ решение непонятное.

Мегавольт. написал:
На фото, в магистралях отопления имеется ответвление (как мне кажется)

да имеется

Здравствуйте помогите почему аогв 11 6,3 в момент воспламенения форсунки огонь горит в внутри неё и котёл гудит как турбина?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Николай Быков, уточните где горит "внутри горелки" (16 на схеме)? Если - да, то возможно забилась пылью, или давление газа не соответствует (жиклеру).

AKI написал:
Николай Быков, уточните где горит "внутри горелки" (16 на схеме)? Если - да, то возможно забилась пылью, или давление газа не соответствует (жиклеру).

AKI, да горит пламя в внутри тарелки,пыли и сажи там нет почистил всё. Ещё один момент пламя появляется где-то за секунду до счелчка автоматики на включение.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Николай Быков написал:
пламя в внутри тарелки

Котел Ростовский (как на рисунке в этом собщении)?

Заслонку (10 на схеме) не трогали?

AKI написал:

Николай Быков написал:
пламя в внутри тарелки

Котел Ростовский (как на рисунке в этом собщении)?

Заслонку (10 на схеме) не трогали?

AKI, если регулировачную,отрегулирована на синее пламя(открыты оба канала). Жиглёр не трогал только промыл жидкостью для промывки корбюратора.Прошлую зиму котёл работал без нареканий.

Регистрация: 19.07.2020 Краснодар Сообщений: 1

Дамир.Тат, установите на гребёнку воздушный автомат(обратка и подача) и забудьте про всё!!!