GEO-Tr написал:
если бы, например, ТС сказал, что стена у него из одного кирпича + ПСБ 5 см, ну так и сразу было бы понятно и без расчетов , что этого недостаточно (даже для Краснодара).
Начинать нужно с окон и дверей. Все теплотехники называют их "тепловыми дырами". Значение теплопропускания дверей и окон колеблется для пластиковый окон в интервале 0,9 - 3,5 Вт/м2/К
Т.е. львиная доля теплопотерь происходит через окна и двери. И Вы тут рассказываете про "крылья и хвосты". Советую научиться делать правильные теплорасчёты для начала.
П.С. Если не умеете сделать теплорасчет простейшей многослойной конструкции теплозаграждения (и вообще не понимаете в теплотехнике), то думаю, что все ваши советы будут или безполезными или даже вредоносными.
Inch1964,
я-то тут при чем ? :-)
Себе я расчет делал...
а про стены и утепление - просто интересно, как нынче в Краснодаое строят...
GEO-Tr написал:
если бы, например, ТС сказал, что стена у него из одного кирпича + ПСБ 5 см, ну так и сразу было бы понятно и без расчетов , что этого недостаточно (даже для Краснодара).
Начинать нужно с окон и дверей. Все теплотехники называют их "тепловыми дырами". Значение теплопропускания дверей и окон колеблется для пластиковый окон в интервале 0,9 - 3,5 Вт/м2/К
Т.е. львиная доля теплопотерь происходит через окна и двери. И Вы тут рассказываете про "крылья и хвосты". Советую научиться делать правильные теплорасчёты для начала.
П.С. Если не умеете сделать теплорасчет простейшей многослойной конструкции теплозаграждения (и вообще не понимаете в теплотехнике), то думаю, что все ваши советы будут или безполезными или даже вредоносными.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
если бы, например, ТС сказал, что стена у него из одного кирпича + ПСБ 5 см, ну так и сразу было бы понятно и без расчетов , что этого недостаточно (даже для Краснодара).
кстати, надо бы еще проверить - нет ли обратной тяги в доме... и вообще- какие каналы ВЕ (нет ли через нее ОТ или наоборот, не вылетает ли тепло через большие каналы...)
GEO-Tr написал:
а какой вообще пирог стен у вас в Краснодаре и какое утепление применили ?
Отопить можно и армейскую палатку при минус 40 градусов. Вопрос только какое количество тепла для этого потребуется.
Поэтому непонятно какое имеет значение какое утепление и какой пирог стен в Краснодаре.
Точнее для любых теплопотерь можно рассчитать систему отопления правильно. В моей практике теплорасчетов средние теплопотери домов встречались от 60 до 300 Вт/м2 в среднем по дому.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Не сделан гидравлический и теплотехнический расчёт. Если Вы при капремонте автодвижка использовали четвертый ремонтный размер вкладышей и коленвала, вместо второго ремонтного размера - то в плачевном результате виноваты сами.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
АлександрРуба написал:
Alex___dr, 220кв.м.бетонные перекрытия 20 см ничем еще не отделаны
Холодно в доме может быть по нескольким причинам:
Не хватает мощности котла из-за неизвестных теплопотерь дома. Реальные теплопотери могут быть от 50 до 300 Вт/м2. А не 100 Вм/м2
Неверная схема системы отопления.
Неверная схема подключения радиаторов.
Недостаточная циркуляция.
Недостаточная мощность радиаторов для подачи котла +70 градусов. В помещениях теплопотери сильно отличаются от теплопотерь по каждому отдельному помещению. Могут быть от 5 до 450 Вт/м2 реале
АлександрРуба,
Вы бы лучше фото обвязки котла больше выложили и радиаторы подключение, разводка.
А то неизвестно что и как там у вас сделано? Проект отопления делали, хоть какие-то расчеты или все от балды?
АлександрРуба, стены уже просохли 2-3 года(измерьте влажность воздуха, если выше 50% то многовато для зимы)? Ветры у вас сильные? Насос подачи стоит между котлом и гидорострелкой? Температура подачи на котле должна быть на 10гр. выше температуры обратки(это нужно для нормальной работы теплообменника), выставляется скоростями насоса или регулировкой гидрострелки.
Alex___dr, на комнату 24кв.м. стоит биметалл роял 2 батареи по 8 секций. 16 секций в комнате.по расчетам вроде норм или надо добавлять? Есть мысли уже менять на чугун.
Если батареи горячие но в помещении холодно:
а) тепло куда то уходит
б) размер батарей (и соответственно мощность ) недостаточен.
в) и то и другое вместе...
Выставил на 3,чтобы быстро разогнать. Температура на котле 70. Котел работает без остановки, в помещении 14градусов.переключил на 2, температура на котле поползла вверх,котел отключился,батареи сразу из горячих стали теплыми. Может было ошибкой ставить биметалл,надо было чугун ставить?
Скорей всего в недостаточном утеплении, размерах радиаторов.
Из-за гидрострелки, которая для функционала НИ чего полезного НЕ даёт, а только ухудшает надёжность, функционал, Вы в "лучшем" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители!
Размер радиаторов, гидрострелка не основная причина.
.
АлександрРуба,
Ищите тепловизор проверяйте куда уходит тепло. Пол, потолок, крыша, нижний венец, окна.
Если радиаторы 70 градусов, должно быть как в бане.
ADM05, дом новый,систему смонтировали впервые. До подведения газового котла был электрический,ситуация была аналогичной. Думали мощности не хватает, провели газ,сменили котел. Дом опять холодный. Дом утеплен снаружи.
Дом 3 этажа, котел лемакс25.установлена гидрострелка, каждый этаж имеет свой контур. На обратке у каждого стоит свой насос. На подаче от котла один общий. Батареи биметаллические. При температуре теплоносителя 70 батареи горячие. В помещении 14градусов. Топили сутки, температура не изменилась. Начальная в помещении была 10 градусов.котел шарашит без остановки,3 куба в час. В чем причина?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.