Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 10.01.2020 Санкт-Петербург Сообщений: 2
#6763288

Здравствуйте, решили выровнять пол в комнате и встал вопрос о нагрузке на перекрытие. Не получается найти маркировку перекрытия в домах серии к-7. Перекрытия называются "раздельные часторебристые железобетонные панели".
В серии к-7 перекрытие должно быть двойное, т.е. две плиты ребрами в середину, внутри пустота. Но у меня плита одна, рёбрами вниз. Далее идёт гипрок потолка соседей снизу.

Планирую делать сухую стяжку Кнауф в комнате 11,3 метра, общая нагрузка около 600кг. Это примерно по 53кг, только стяжка.

Подскажите пож-та, сколько можно нагружать на такое перекрытие?
Спасибо.

Cyneprepou написал:
Подскажите пож-та, сколько можно нагружать на такое перекрытие?

Очень дохлое перекрытие. Жил в таком доме.
Прогибы были около 4см на 3м длины.
Вы свои прогибы замеряли?
Особенно со стороны внешней стены - там оно не закреплено.

Cyneprepou написал:
общая нагрузка около 600кг.

я бы не рисковал, особенно в доме, которому уж много лет.
Там от застройщика - два слоя оргалита, битум и паркет, либо линолеум.
Подумал бы о ЭППС, либо ПСБ-С плотностью выше 30кг и подрезать по уровню, приклеить фанеру поверх.
Да, колхоз, зато легкий

Регистрация: 10.01.2020 Санкт-Петербург Сообщений: 2

BV, извините, не понял где и какие прогибы мерить, потолок зашит гипроком, но в комнате пол похож на яму, к центру до 40мм, один угол у внешней стены дома 0, другой 15мм, углы к центру дома 20 и 25мм.