Ремонт квартиры новостройка-высотка 36 этажей .
Поспрашивал соседей на средних этажах - у многих несколько раз в неделю срывает гидрозатворы в санузлах ( чаще всего в душ кабинах и слив-перелив ванны ) .
Стояка канализации диаметром 16 см в квартире 2 . Сухие сифоны на ванну и душевую кабину ставить планирую .

Вопросы к знатокам :

  • Нужно ли ставить Вакуумные клапана для предотвращения срыва гидрозатвора ?
    • Сухие сифоны не предотвращают же срыв гидрозатвора?
    • Не будет ли Вакуумный клапан постоянно работать-хрюкать , ведь дом огромный ?
      Заранее Спасибо !

alex-2000, не нужно, нужно нормальные сифоны ставить, которые не срывает, с высоким гидрозатвором. Обычно в комплекте с душевыми кабинами и ванными идут сифоны с низкими затворами. Соседи скорее всего их и ставят.
Клапан возможно установить там, где возможно срыв из-за слива в этом же узле. Но никак не во всем доме.
Сухие сифоны также возможны там, где нормальные могут пересыхать, как решение проблемы. Для слива с кондиционеров например. И далеко не всегда они нужны. На ванну или душевую они точно не подходят, из за грязной воды и из-за низкой пропускной способности, а также из-за того, что действительно, может издавать звуки.
Стандартно для ванны или душевой кабины сифон должен иметь высоту гидрозатвора мм 50 и пропускную способность литров 30 в минуту

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
Стандартно для ванны или душевой кабины сифон должен иметь высоту гидрозатвора мм 50


СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)

Е.1 Вентилируемые стояки

Е.1.1 При высоте гидравлических затворов 50-60 мм у приборов, присоединяемых к вентилируемому канализационному стояку, его диаметр надлежит принимать в зависимости от материала труб по таблицам Е.1.

alex-2000 написал:
Ремонт квартиры новостройка-высотка 36 этажей .
Поспрашивал соседей на средних этажах - у многих несколько раз в неделю срывает гидрозатворы в санузлах ( чаще всего в душ кабинах и слив-перелив ванны )

На мой взгляд, либо в целях экономии, либо в результате ошибок в гидравлических расчётах при проектировании системы канализации высотного здания в ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ !!! этажей был выполнен монтаж вертикального ОДНОтрубного, вместо ДВУХтрубного стояка.

Вот пример двухтрубного кан. стояка

Цитата из СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий

11.4 Схемы внутренних систем канализации допускается выполнять с вентилируемыми однотрубными (один рабочий стояк) или двухтрубными канализационными вентилируемыми стояками. Схемы, выполняемые двухтрубными канализационными вентилируемыми стояками, состоят из рабочего стояка, служащего для приема стоков, и вентиляционного стояка, служащего для подведения расчетного количества (объема) воздуха к рабочему стояку.
Схемы внутренней системы канализации здания следует выбирать в соответствии с [16] и настоящим сводом правил

11.13 Для предотвращения самосифонирования гидравлических затворов санитарно-технических приборов необходимо выполнять устройство вентиляционного стояка диаметром , соединяющего дальнюю от рабочего стояка точку подключения санитарно-технического прибора к горизонтальному трубопроводу (лежаку) диаметром с рабочим стояком диаметром , или установить в этой точке противовакуумный клапан (рисунок 11.2).

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san, 37 этажей, в квартире два стояка 160 - проблем нет.

BV - об этом я же и говорю. Здесь либо экономия, либо просчёт в проекте здания

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san, один одиночный стояк для кухни, второй одиночный - для санузлов. Дом - ДонСтрой.

BV- так ведь есть ещё нюансы, где можно накосячить и собрать неправильно объединённые вытяжные части

11.5 Вытяжные части канализационных вентилируемых стояков (рабочих и вентиляционных) следует устраивать с учетом СП 30.13330.
При объединении нескольких стояков сборным трубопроводом диаметр трубопровода, объединяющего вверху канализационные стояки, надлежит принимать не менее:
при числе санитарно-технических приборов не более:

  • 120 - 100 мм;

-300 - 125 мм;

  • 1200 - 150 мм;

  • св.1200 - по расчету, но не менее 200 мм.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san написал:
BV- так ведь есть ещё нюансы, где можно накосячить и собрать неправильно объединённые вытяжные части

11.5 Вытяжные части канализационных вентилируемых стояков (рабочих и вентиляционных) следует устраивать с учетом СП 30.13330.
При объединении нескольких стояков сборным трубопроводом диаметр трубопровода, объединяющего вверху канализационные стояки, надлежит принимать не менее:
при числе санитарно-технических приборов не более:

  • 120 - 100 мм;

-300 - 125 мм;

  • 1200 - 150 мм;

  • св.1200 - по расчету, но не менее 200 мм.

Technik-san,
везде можно накосячить, но... начинать надо с НЕОБХОДИМОЙ глубины водяных затворов...
И только потом уже заниматься всем остальным....

alex-2000 написал:
срывает гидрозатворы в санузлах ( чаще всего в душ кабинах и слив-перелив ванны ) .

Про глубину подавляющего большинства сифонов душевых кабин известно, латунные поделки для ванн - также...
Если будут фото сливов ванн - наверняка они там будут

Technik-san написал:
При объединении нескольких стояков сборным трубопроводом диаметр трубопровода, объединяющего вверху канализационные стояки,

К слову - обьединенные стояки, при числе 3 и более - работают возможно даже лучше, чем не обьединенные

BV,Вопрос дилетанта :
Какие фирмы сифонов или сами сифоны , с высоким гидрозатвором для ванной и душевого поддона , посоветуете ?

alex-2000 написал:
BV,Вопрос дилетанта :
Какие фирмы сифонов или сами сифоны , с высоким гидрозатвором для ванной и душевого поддона , посоветуете ?

alex-2000, как мимимум та, у которой глубина водяного затвора указана в тех документации - МакАлпайн, Геберит, Виега, Тесе и тд
Но точно скажу - еще не встречал ни одного латунного сифона, который бы не был "шляпой"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

alex-2000 написал:
BV,Вопрос дилетанта :
Какие фирмы сифонов или сами сифоны , с высоким гидрозатвором для ванной и душевого поддона , посоветуете ?

alex-2000, нужно не фирму смотреть, а высоту гидрозатвора

BV написал:

alex-2000 написал:
BV,Вопрос дилетанта :
Какие фирмы сифонов или сами сифоны , с высоким гидрозатвором для ванной и душевого поддона , посоветуете ?

alex-2000, как мимимум та, у которой глубина водяного затвора указана в тех документации - МакАлпайн, Геберит, Виега, Тесе и тд
Но точно скажу - еще не встречал ни одного латунного сифона, который бы не был "шляпой"

BV,
У всех этих производителей есть и такие и такие сифоны. alex-2000, низкий гидрозатвор делается не по какому то злому умыслу, а для уменьшения габаритов и увеличения пропускной способности. Смотрите тех.характеристики на оф.сайтах производителей, у всех нормальных эта инф указывается обязательно. Важно смотреть не в магазине продавца, а на сайте производителя

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
низкий гидрозатвор делается не по какому то злому умыслу, а для

малоэтажного строительства, до 3х этажей

BV написал:
для

малоэтажного строительства, до 3х этажей

странно было бы производить сифоны для разного типа строений, логично было бы делать их все по 60 мм
Нигде не указано для какого стрительства какой сифон...есть прямая связь высоты затвора и пропускной способности и то и то указывается в описании. А также небольшой размер по высоте самого сифона может быть привлекателен для покупателя, поэтому низкие сифоны хорошо продаются. Есть ванны и кабины, где нормальный сифон просто не влезет, пришлось бы делать нишу в полу. Что впрочем и имеет место быть в инструкциях по установке ванн и поддонов некоторых производителей

https://t.me/Santehnik_Moskva

BV написал:
малоэтажного строительства, до 3х этажей

Наоборот, хуже.

Баш майсторът