#6782581

Кладовку переоборудовали в туалет. Обязательно ли установить фановый клапан на унитаз?
Слив унитаза прямой. Лежака нет, через угол 90 гр сразу в подвальное помещение, а там уже через два угла 45 к общей каналье. Думал угол 90 гр с отводом вверх на 50 трубу.В этот отвод и воткнуть клапан.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Гело М, фановый клапан требуется на канализационную трубу уставить

Вот такая схема.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Гело М, Клапан вакуумный вертикально ставится, именно так. А лучше в размер трубы клапан, тройник 110 прямой, в бок унитаз, сверху на тройник клапан.

Значит схема рабочая.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Гело М написал:
Обязательно ли установить фановый клапан на унитаз?

Если не высасывает воду из затвора унитаза после спуска - то и нет нужды его ставить.

Радость от клапана та еще - он может издавать хрюкащие звуки при разряжении в канализации - и мешать спать.

Вариант - сделать воздушный байпас к общей канализации из 50й трубы.
Отвод вести сверху - как нарисовано у вас.

PS некоторые системы наполнения, американские, специально заполняют водяной затвор после его срыва.
Потому как их системы при каждом спуске высасывают водяной затвор полностью. Гугл в помощь

Гело М написал:
Значит схема рабочая.

С клапаном - НЕТ, с параллельной вентилляцией - ДА

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Дополнительная вентиляция это конечно лучше клапана. Жаль, места совсем нет. Идею уловил, спасибо всем.

Всегда найдётся кто-то лучше.

молоток написал:
Гело М, Клапан вакуумный вертикально ставится, именно так. А лучше в размер трубы клапан, тройник 110 прямой, в бок унитаз, сверху на тройник клапан.

молоток, сделал так. На крышке тройника двойной клапан. В эту же трубу канальи под плитой перекрытия объединил три умывальника ( рядом соседние помещения - медсестра, изолятор и завхоз.)
Срыва гидрозатвора нет, все работает корректно.
Всем спасибо.