#6784500

Подскажите пожалуйста, что в этой схеме можно сделать, чтобы заработало отопление. Разводка отопления для 2-го этажа, вертикальные стояки из меди D22, горизонтальная разводка - часть 22, дальше D18

Для начала схему нарисовать...

система уже собрана, но не работает

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Оная рабочая, что именно вас смущает ?

не все радиаторы греются на 2-ом этаже (2 радиатора слева греются, другие не греются), все отвоздушено

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

mhctpk, ,балансировочные вентили на обратке радиаторов помогут

mhctpk написал:
система уже собрана, но не работает

mhctpk,
Ну значит как нарисовали - так и работает.
Так полагаю на вопрос "Есть-ли проект с гидрорасчетом?" будет ответ " А что это?"

Если так... то "А что Вы хотели?"

На Вашей схеме не указано необходимых данных...

  • арматуры на радиатора
  • диаметров труб
  • данных по котлу и характеристики его насоса...
  • температур ... и тд...

mhctpk написал:
Подскажите пожалуйста, что в этой схеме можно сделать, чтобы заработало отопление.

Гидравлический расчет нужно делать, прежде чем схему монтировать.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.