Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035
#6785384

svk2003, горе проектировщики нужно так заузить сечение на восемь радиаторов, где они все будут греть.
Вскрывайте пол у вас нет выбора меняйте на 25-ю. Ваша система с коллектором рабочая, если что-то не хватает, разбирайтесь с домовой системой с вашими людьми, у вас последний этаж, кого поджать, где подкрутить. С нижних этажей на гребенках задавить на балансировочной арматуре.

молоток написал:

svk2003 написал:
Если только 25 проводить взамен 20, то надо вскрывать пол в коридоре

У вас нет выбора, вскрывайте пол, меняйте на 25, после пол заделаете. Система на вашем квартирном коллекторе рабочая. Если чего не будет хватать, она явно не в вашей квартире. Возможно скорости не хватает, нет перепада, разбирайтесь с вашими людьми, в домовой системе, кого поджать, где подкрутить.

молоток, как тогда лучше, вскрыть пол и положить только 25 или попытаться дополнительно протянуть 16, объединить её с 20 через тройник, получится 25 и 25 подключить к коллектору. В первом варианте меньше соединений, а во втором не надо вскрывать пол. Как лучше?

Вот этажный коллектор, но до переделки. Мои крайние справа. Видно, что идёт сначала 25 труба, далее тройник на 20 и 16. После замены идёт только 20 труба

молоток написал:
svk2003, Это не играет большой роли на какой высоте он располагается. В нём должны быть автоматические воздухоотводчики.

молоток, тем не менее, после опускания коллектора обратки до пола, радиаторы стали греть, уже три дня прошло после этого, правда один из радиаторов остыл. В моем понимании, если коллектор обратки стоит выше радиатора, то напора не хватает для продавливания остывшей воды в коллектор обратки. Или я ошибаюсь?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

svk2003, Это не играет большой роли на какой высоте он располагается. В нём должны быть автоматические воздухоотводчики.

молоток написал:

svk2003 написал:
Поясните, пожалуйста, может ли причиной быть то, что обратный коллектор в квартире установлен высоко, 110 см от пола?

Нет

svk2003 написал:
Как правильно померить разницу в давлении на этажном коллекторе? Вкрутить обычный манометр по очереди в этажные коллекторы подачи и обратки и сравнить показания?

Именно

svk2003 написал:
Имеет ли значение то, что манометр в радиатор покрывает 1,9 бар?

Нет, он показывает общее давление в приборе

Еще померьте температуру на трубе обратки и подачи коллектора пирометром.

молоток,
даже несмотря на то, что в этом случае обратный коллектор получается выше радиаторов?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

svk2003, посмотреть на гребенку в холле, фото можете сделать

svk2003 написал:
Поясните, пожалуйста, может ли причиной быть то, что обратный коллектор в квартире установлен высоко, 110 см от пола? Как правильно померить разницу в давлении на этажном коллекторе? Вкрутить обычный манометр по очереди в этажные коллекторы подачи и обратки и сравнить показания? Имеет ли значение то, что манометр в радиатор покрывает 1,9 бар?

начинаются танцы с бубнами. у вас 20я труба, по проекту должна была быть 25я, у соседей тоже те же умельцы переделали на 20ю? если нет, то все очевидно. А вы как решили что 16 + 20 больше чем 25? арифметическим сложением? ) Если нет возможности поджать соседей на коллекторе, то единственный путь сделать как было 25й

прокладка труб под полом коридора возможна, но только по телоизоляции или гофре того же диаметра. 25ю я правда никогда не тянул, но по 20й неоднократно сталкивался, рекорд 7м, с помощью бутылки растительного масла и такой-то матери

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

svk2003 написал:
Поясните, пожалуйста, может ли причиной быть то, что обратный коллектор в квартире установлен высоко, 110 см от пола?

Нет

svk2003 написал:
Как правильно померить разницу в давлении на этажном коллекторе? Вкрутить обычный манометр по очереди в этажные коллекторы подачи и обратки и сравнить показания?

Именно

svk2003 написал:
Имеет ли значение то, что манометр в радиатор покрывает 1,9 бар?

Нет, он показывает общее давление в приборе

Еще померьте температуру на трубе обратки и подачи коллектора пирометром.

Поясните, пожалуйста, может ли причиной быть то, что обратный коллектор в квартире установлен высоко, 110 см от пола? Как правильно померить разницу в давлении на этажном коллекторе? Вкрутить обычный манометр по очереди в этажные коллекторы подачи и обратки и сравнить показания? Имеет ли значение то, что манометр в радиатор покрывает 1,9 бар?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

svk2003, нужно было разобраться с системой изначально как в вашем доме, так и к квартире. Чего не хватает. Настроить. Не городить доп коллектор в вашей квартире. Замерить давления подачи и обратки на этажном коллекторе, где между ними должен быть перепад, если его нет то и циркуляции нормальной нет в системе, и завоздушивания постоянные. Замерить температуры. Из вашего описания доходит до того что диаметр труб подобран не верно в тройниковой системе отопления на вашу квартиру, 16-той трубой подключать четыре радиатора не хорошо. Пересмотреть тройниковую систему.

svk2003 написал:
После этого мне сделали теплопроект с лучевой разводкой

Как видите лучше не стало.

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Плохо греют радиаторы в квартире на последнем этаже 22-этажного дома. Прикладываю изначальную схему расположения радиаторов и их подключения к этажной коллекторной группе трубами Upanor. Особенность: от этажного коллектора к моей квартире шла труба диаметром 25, далее тройник на трубы 16 и 20, которые заходили в квартиру. От 16 далее шла разводка с тройниками на одну половину радиаторов, от 20 - другая половина радиаторов. Изначально система постоянно завоздушивалась,радиаторы плохо грели. После этого мне сделали теплопроект с лучевой разводкой трубами Рехау и заменили радиаторы с трубами. В результате от этажных коллекторов подключили квартирные коллекторы трубами 20 (16 не стали задействовать), от квартирного коллектора до радиаторов идут трубы 16. Квартирные коллекторы установили в санузле высоко (подача 130см, обратка - 110см от пола). Радиаторы: 7шт. Rifar 500 и один Zender 1800 (выделил его на картинке цветом). Более, менее греют только ближайшие к коллектору радиаторы. При этом, если последовательно закрывать вентили на квартирном коллекторе (подача), то все радиаторы греют, но это продолжается только до 3-х дней, далее радиаторы остывают. Пробовал опустить обратный коллектор почти до пола - пару дней стали греть все радиаторы, вот сегодня как раз третий день, и уже пара дальних остыла. На квартирных коллекторах установлены воздухоотводчики. На дальний радиатор вместо маевского вкрутил манометр, показывает 1,9 бар. Слесарь из УК говорит, что надо было от этажного коллектора до квартирного вести трубу 25, а не 20. Думаю попробовать протянуть еще 16 трубы и соединить их с 20, как было от застройщика. Но тогда будет много соединений. Если только 25 проводить взамен 20, то надо вскрывать пол в коридоре, а также посчитал, что в сумме сечение 16 и 20 больше сечения 25 трубы. Мои мастера говорят, что слабый напор. Что можете порекомендовать? 1,9 бар - это нормально для давления?