Нет. Шаровым под комфортную температуру не отрегулируешь, если только чисто для перекрытия радиатора. Шаровый кран даст увеличение температуры на небольшие показатели.
Входная труба прим диаметр 29мм
перед байпасом (7-8см),после байпаса (7-8см), в сторону батареи,выходной с батареи, байпас - диаметр 22см.
Выходная труба к соседям диаметр 29мм.
Входной и выходной кран бугати, термоголовка - что-то российское-ручная регулировка.( шток совершенно нормально ходит вверх-низ и регулирует температуру)
-температура в комнате при замерах 22гр на улице -3.
Есть мысль, что поток не пробивает до конца батареи. И хочется попробовать заменить термокран на простой шаровой и в случае нужды регулировать им. Есть ли смысл в таком эксперименте? Или батарея работает нормально?
anserah, закрыть оба крана, подождать часик, открыть оба крана и положить две ладони на трубы у кранов со стороны радиатора. Какая рука почувствует разогрев первой?
При таком удалении левого запорного крана от стояка подобная диагностика немного затруднительна - теплоноситель до крана долго может доходить, но если подача стала верхней - почувствуете её разогревом у второго (справа) крана.
Олегович написал:
Можно и без тепловизора, тактильно после перекрытия/открытия кранов
Олегович, а напомните процедуру, пожалуйста. А то тепловизор если только совсем мелкий и примитивный могу позаимствовать. На нем всю картину не увидеть будет, пожалуй.
Только вот не знаю, получится ли тактильно при таком холодном радиаторе.
anserah написал:
перестал греть биметаллический радиатор Рифар Монолит, установленный в прошлом году по всем правилам. Подача снизу, однотрубка, подключение диагональное, 12 секций. Дом - панельная 9-этажка, 5 этаж. Ставился зимой и ту зиму работал прекрасно. В этом году еле греет, хотя стояк горячий и даже труба подводящая достаточно горячая.
А "кудесники" из УК (ЖЭУ) не могли переварить летом подачу и обратку стояка наоборот? Такое встречается сплошь и рядом. Вот и получилась у Вас подача сверху по стояку, а не снизу.
Если есть возможность, сделайте тепловизором термограмму радиатора и выложите её сюда. Тогда, скорее всего, будет всё ясно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
anserah, Забился термоклапан. Перекройте шаровые краны, снимите прибор, заодно промойте радиатор в ванной при помощи шланга-лейки, подставьте таз для слива из него черноты. Скрутите терморегулирующий клапан, осмотрите на предмет забитых отверстий, инородных частиц.
Практически перестал греть биметаллический радиатор Рифар Монолит, установленный в прошлом году по всем правилам. Подача снизу, однотрубка, подключение диагональное, 12 секций. Дом - панельная 9-этажка, 5 этаж. Ставился зимой и ту зиму работал прекрасно. В этом году еле греет, хотя стояк горячий и даже труба подводящая достаточно горячая. На входе и выходе стоят шаровые краны Бугатти и терморегулятор Данфосс (пока без головки, выкручен полностью). Краны на лето не перекрывались. Остальные 4 радиатора в других комнатах (меньшего количества секций) работают вроде нормально.
Кран Маевского открывал, воздуха не обнаружил, вода идет вяленько, сначала прохладная, потом теплая.
Подскажите, пожалуйста, проблема в радиаторе? Стоит ли вызывать установщика?