Всем ответившим Спасибо.

GSV51 написал:
Есть возможность переделать на петлю Тихельмана 3-й дальний контур.

зачем?

GSV51 написал:
-можно ли использовать дополнительный Ц.Н.грюнф.25-40 который останется после переделки

не нужно / вредно, если конечно контур не собран рукожопами

GSV51 написал:
.Будут ли все контуры греть одинаково.

это зависит от гидросопротивлений и напора насоса - а это неизвестно не только Вам.....

GSV51, ну если "на пальцах", без всяких расчётов, то:

  1. 3 контур можно переделывать на тихельмана, если он прямо сейчас не двухтрубный тупиковый - а то нарисовано какое-то порно. Если там двухтрубка нормальная - не трогать её.
  2. На все радиаторы без исключения - балансировочные вентили (под шестигранник) и именно ими балансировать систему.
  3. Доп. насос нельзя так ставить - при его включении только 3 контур будет греть, в остальных циркуляция встанет.
  4. Если не хватало тепла в 3 контуре - увеличивать расход через него увеличением сечения труб.

Ну собственно бесплатно-безрасчётно больше ничего и не сказать. Сам я софтом не владею.

GSV51 написал:
Вот тебе и форум для помощи

Вы вообще с Луны упали! Форум существует не для помощи халявщикам, ибо никто Вам тут ничего не должен. И помогать в том числе.

Форум - это площадка для обмена мнениями и для развлечения. А не площадка для получения халявы таким как Вы.

Вы вообще берега попутали!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

GSV51 написал:
К вам обращаются сотни и тысячи?А вы всё переводите на деньги.

С вашей точки зрения, мне нужно бросить работу и сотням тысяч страждущих помогать беЗплатно? Но при этом самому помирать с голоду? Вы в своём уме, или уже в чужом? Мне за за консультации на форумах никто ничего не платит. Поэтому никому и ничего не должен, в том числе и Вам. Есть желание и время - консультирую. Нет - не консультирую.

Или Вы ищете халяву? Ну так беЗплатный сыр можно найти только в мышеловке. Вот туда и идите.

Вы к врачу придите, когда у него обеденный перерыв и кричите, что помираете. Что Вам любой врач скажет? Правильно, скажет: "Займите очередь, и врач Вас посмотрит, когда закончится обеденный перерыв и когда наступит Ваша очередь".

А тут Вы хотите, чтобы незнакомые Вам люди бросали все свои дела и Вас
подробно консультировали беЗплатно? Похоже Вы неадекватно воспринимаете окружающий Вас мир. Если помираете - вызывайте скорую помощь, а не здесь права качайте. Ибо тут Вам никто и ничего не должен. Не устраивает? Тогда уползите в сторонку и тихо усните. А то тут претензии развели, что кто-то здесь ДОЛЖЕН Вам помогать!

Щас! Вся страна бросит все свои дела и начнёт плясать вокруг Вас! Может Вы считаете, что Путин первый должен лично прилететь из под Вас судно выносить и обмывать Вас после дефекации в кроватку?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

К вам обращаются сотни и тысячи?А вы всё переводите на деньги.У вас наверно в глазах $ не дают спать спокойно.Если вы так отвечаете.Вот тебе и форум для помощи.

GSV51 написал:
Если Вы специалист то что Вам трудно ответить.

Да нет. Не трудно. Но если буду давать подробные консультации сотням тысяч страждущим, то умру с голода. Тем более по несколько дней делать всем страждущим как вы, проекты на халяву.

Потому, что мне нужно будет бросить работу, сон и отдых. И только и отвечать круглосуточно подробно таким как Вы. Вы лично подсчитывали стоимость своей жизни в часах и рублях?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

GSV51 написал:
Посмотрел стоимость программы СО Аудитор

Вы можете воспользоваться любой беЗплатной "фирменной" версией Аудитора СО. Выбирайте любую, но только не Данфосс СО.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Посмотрел стоимость программы СО Аудитор 12800- для пенсионера это много.Просчитать один раз и забыть про программу.Я не занимаюсь этим профессионально.Это вы спецы.Так помогите,а не посылайте.

Насчет двигателя:перебрать я могу и с инструментами я знаком.Да с гидродинамикой я не знаком и с СО Аудитор тоже.Поэтому и обратился к специалистам.Если Вы специалист то что Вам трудно ответить.

GSV51, Сделайте гидравлический расчет в программе Аудитор СО. Сейчас же Ваш вопрос звучит, извините, глупо.

Пример, сейчас Вы пытаетесь самостоятельно сделать капитальный ремонт автодвигателя, даже не умея в руках держать инструмент и не понимая в механике ничего.

Подозреваю, что Вы тоже сейчас начнёте оскорбляться и возмущаться на правду? Или сделаете правильные выводы?

Вы бы еще сами себе начали делать трепанацию черепа тупым ржавым топором! Чтобы самим себе сделать нейрохирургическую операцию на собственном мозге!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Уважаемые форумчане.Помогите разобраться с контурами отопления.Летом буду переделывать СО с дизел. котла на газов.Система работала если зажимал кранами каждую батарею чем ближе к котлу тем больше зажимал.СО 2-х трубная тупиковая.Есть возможность переделать на петлю Тихельмана 3-й дальний контур.Вопрос-можно ли использовать дополнительный Ц.Н.грюнф.25-40 который останется после переделки.так как в котле Будерус есть внутренний Ц.Н.Будут ли все контуры греть одинаково.
(см. рисунок)Заранее спасибо.