Игольного размера дырочка в подмотке льна на сгоне между прижимной гайкой и муфтой. Соединение было покрашено как и остальные части. Выяснилось тотальным обмыливанием ВСЕХ частей, а не только соединений как до этого, т.е. полностью труб, начиная со входной.
Смотрите место соединения котла с подводкой газа.
Должно быть только накидная гайка с проеладкой,и никакой подмотки.
BV, всё вообще странно. Закрыл газовый кран на котёл на сутки. И потом попахивало газом, как мне кажется...
Добрый день.
Elsotherm BF15i, г.в. 2015.
Если котёл работает в режиме 15 мин работы 1 час отдыха периодически срабатывает датчик утечки газа. Запах газа есть. Без срабатывания может проработать как несколько дней, так и несколько часов.
Если стоит режим работы в режиме поддержания температуры (26 градусов), то работает без срабатывания датчика. Периодически включается, идёт поджиг, потом гасится, потом насос работает.
В режиме только горячей воды срабатываний датчика не зафиксировано.
Вся обвязка к котлу - кран, проставки, шланг, прокладки заменены уже два раза. Промылены все соединения - от вводного крана до ввода в котёл, сами краны вплоть до штоков, в разных положениях, счётчик - дюжину раз самостоятельно, один раз газовщики сами делали - всё в порядке.
Мне эта ситуация сильно не нравится, и я намерен пригласить мастера по котлам. Но прежде хотелось бы понять, в чём может быть дело при таких вводных данных.