VAssya написал:
Идея приподнять 5-10 мм и подложить какую то, резину.
так можно приподнять до прохода сквозь стены на подвесах, а в стене - просто с воздушным зазором.
Причем опору можно сделать с пола, а не со стены или потолка.
BV написал:
Есть виброизолирующие подвесы для труб
Шумоизоляционные скорлупы из минваты
А для гашения распространения колебаний по трубам - возможно сильфоны.
Сбалансировать роторы насосов. Виброподушки.
BV, Да Спасибо. Про подвесы мы нашли информацию, но в нашем случае, в некоторых местах трубы лежат прямо на бетоне, секций подвала.
Идея приподнять 5-10 мм и подложить какую то, резину. Вот какую выбрать, чтоб не ошибиться.
Да и если можно, ссылку на сильфоны, что вы рекомендуете, что бы понимать о чем идет речь.
Шумоизоляционные скорлупы из минваты
А для гашения распространения колебаний по трубам - возможно сильфоны.
Сбалансировать роторы насосов. Виброподушки.
Добрый день всем мастерам.
Мы, сами в виде ТСЖ содержим свой дом. Сейчас встал вопрос шума из ИТП, мешающего жителям первого этажа.
Сам ИТП находится в подвале. Шумоизоляция самого ИТП ( минеральная вата+ гипрок) должного результата не принесла.
Есть предположение, что звук распространяется по стенам, вверх, от труб входа выхода Отопления и ГВС, которые , просто брошены в технологических отверстиях, плит и заложены кирпичом.
Планируем освободить проемы для труб , и подложить под низ, что то типа вибропоглощающей резины а сверху что то типа минеральной ваты.
Вопрос, может кто то решал конкретную задачу, и сможет подсказать по материалам?