Здравствуйте
Монолитно-кирпичная новостройка. Потолки 3.05.
Посреди квартиры - 2-метровые участки несущей стены толщиной 64 см, один из которых хотелось бы продлить на 1 м.

Вопрос, из какого материала это лучше сделать? Такая толщина точно не требуется.
Более того - хотелось бы в нише от разницы толщины стен что-нибудь разместить.

  1. Идея первая - кладка в полкирпича (или даже на ребро).

  2. полнотелые ПГП (либо силикат 80 мм, либо гипс Knauf 100мм). Как в этом случае грамотно сделать примыкание - чтобы ПГП не стала ретранслятором звука от стены и не трещала штукатурка между несущей стеной и ее продложением? И нужна ли в этом случае виброразвязка?

  3. Каркасная перегородка после заливки плавающей стяжки.
    Как в этом случае грамотно сделать примыкание с виброразвязкой - чтобы перегородка также не стала ретранслятором звука от стены и не трещала штукатурка?

У вас 2 метра стены уже излучают какой-то звук. Ну будет еще один метр. Лучше думать сделать так, чтобы не было трещин на сопряжении.
А если отвязывать по звуку - то одевать доп стенку ВОКРУГ пиллона и к ней привязывать. Но Вы это делать не будете.
Я бы выбрал или кирпич плашмя, или полнотелые керамзитобетонные блоки 100мм

BV, спасибо!
А как сделать, чтобы не было трещин на сопряжении?

Medvedd написал:
BV, спасибо!
А как сделать, чтобы не было трещин на сопряжении?

Medvedd, Пригласить профессионального мастера .

Подниму тему.
Нужно продлить несущую кирпичную стену толщиной 510 мм и высотой 3040 всего на 250 мм.
Возникла идея доложить этот кусок из блоков Porotherm 51 размером 510х250х219. Уж больно соблазнительно, что и ширина, и длина полностью совпадают с задачей. И нужно их всего 14 штук.
Но эти блоки будут тупо стоять один на другом - без перевязки, что несколько смущает...

Для укрепления примыкания собираюсь использовать арматуру потолще (какую?), согнуть ее на 90˚
и одним концом в стену, а углом - в щель кирпича ближе к середине.

Насколько эта идея имеет право?

Вполне возможно. Арматура d10-d12. В существующую стену загонять не перпендикулярно, а под разными углами, эдаким ежиком. В возводимый кусок арматуру загибать, как и предполагали.

sanya1965 написал:
Вполне возможно. Арматура d10-d12. В существующую стену загонять не перпендикулярно, а под разными углами, эдаким ежиком. В возводимый кусок арматуру загибать, как и предполагали.

sanya1965, Спасибо!