Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6804070

Добрый день, подскажите пожалуйста, хочу сделать гидроизоляцию на кухне на стыках бетонного пола и оштукатуренной ротбандом стены, а также в зоне прилегания выводов водопровода и слива.
Можно ли наносить шпаклевку ветонит лр+ на гидроизоляцию кнауф флэхэндихт (ну или т.п. гидры)?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

ЛР нет, ВХ наносите.

Спасибо, вх только в тех местах где гидроизоляция будет? А там где нет можно лр +, верно?

guitman написал:
Спасибо, вх только в тех местах где гидроизоляция будет? А там где нет можно лр +, верно?

guitman, VH шпаклёвка для влажных помещений. ЛР не годится ВООБЩЕ для влажных.

Мой опыт к Вашим услугам!

Но это же кухня, а не ванная, не влажное помещение. Просто на всякий случай гидру нанёс. Спасибо за ответ, я Вас понял, сделаю как советуете, но конкретно не услышал будет ли лр + держаться на гидроизоляции

guitman написал:
будет ли лр + держаться на гидроизоляции

Будет. Но только до момента попадания на ЛР влаги. Если влага попадёт, очень большая вероятность что шпаклёвка просто отслоится...

Мой опыт к Вашим услугам!

Игорь, благодарю за ответ, я всё уяснил!