Электромонтажник предлагает провести кабель для бойлера и вытяжки в стяжке пола в туалете и далее провести в гофре в сантехшкафу.
Противоречит ли это ПУЭ и СНИПам ?
Стоит ли так делать ?
Как лучше сделать в данном случае
в санузел лично я завожу только по потолку. или снаружи под углом потом по штробе на потолок. иначе смысла делать гидроизоляцию нет если там класть какие то провода
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
Есть :-) В целом, конечно, заход с потолка в данном случае - это совершенно правильно, не спорю.
Но если нет такой возможности?
Два вопроса..
Кто сказал, что нужно гидроизолировать проем сантехстояка? Или класть там стяжку... Более того, это категорически нельзя делать, это грубое нарушение проекта дома. Если не монолитить проем сантехстояка, появляются хорошие варианты по выводу кабеля из стяжки в этот проем..
Если кабель выныривает из пола в зоне гидроизоляции, при этом гофра на выходе имеет пробку из акрилового герметика, выход сделан через специальную прорезиненную ленту, а сверху все это покрыто общим с полом слоем гидроизоляции, то как выход данного кабеля из пола нарушит ту самую гидроизоляцию?