Есть щиток, в котором стоит 40А ABB автомат. От него идёт медный 6 кв. мм моножильный кабель в квартиру.
В щиток заведён, но ещё не подключен медный моножильный кабель сечением 2.5 кв. мм.
Нужно подключить этот кабель к сети. Перед потребителями будет стоять отдельный автомат на 25А.
Вопрос, как лучше подключить?
Я так думаю, проще припаять к кабелю на 2.5 кусочки кабеля 6 кв. мм и их уже зажать к выводам входного автомата на 40А, рядом с теми, что идут в квартиру.
Все потребители без заземления, так что вопрос земли остро не стоит.
aleksandre98,
Вы бы схему нарисовали того что хотите сотворить. Обычно нет никакой надобности объединять под одну клемму 2,5 и 6. а если такое и есть то обычно это ошибка в схеме.
Не вдаваясь в детали именно задачи автора (камнями за это не кидайте), поделюсь своим универсальным способом в таком случае - использовать два наконечника НШПИ, повернутые одной стороной ("спинками") друг к другу. Работает, ессно, на многожильных проводах и с рядом ограничений по разнице в сечениях.
Как частный вариант, почти все сейчас поддерживают fork-гребенки (если надо раздать на провод и на шину).
Ну и всякие частности типа двухдырочных автоматов абб и т.д.
В общем подключил 2.5мм кабель (тоже моножила) на тот же автомат. Кабель 6мм загнут буквой П. Кабель 2.5мм без загиба посередине. Хоть мне и не нравится это решение, уже пол года полёт нормальный.
aleksandre98 написал:
Я так думаю, проще припаять к кабелю на 2.5 кусочки кабеля 6 кв. мм и их
соединить можно, варианты:
а) обматываем 2.5мм виток к витку кусок проводника 6мм и пропаиваем
б) внахлест 6 и 2.5 обматываем бандажем из 0.75 и пропаиваем
в) гильзой встык, и пресс клещи. Со стороны 2.5мм добиваем гильзу обрезками до заполнения сечения
г) ВАГО - 221-612
д) сварка встык - сложно, но можно
е) обматываем виток к витку проводником 2.5 проводник 6 и жмем в клемме автомата - колхоз, но работает
А вообще нормально так быть не должно.
aleksandre98 написал:
Перед потребителями будет стоять отдельный автомат на 25А.
поставьте этот автомат рядом с автоматом 40А.
в 40А - 2 по 6мм2, один из них - на "вход" автомата 25А.
25А на кабель 2.5 - много, поэтому автомат уменьшаем до 20А
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.