Олегович, да, однотрубная. И как быть?

Iks3579 написал:
Возможно, следующая схема будет надежнее? И здесь хоть что-то останется второму радиатору:

Тепла практически не достанется второму радиатору. Очень плохая такая схема.

Пусть система двухтрубная. Пусть дельта Т в радиаторах рассчитана на 20 градусов. Т.е. радиатор работает, например, в режиме 60/40. С учетом же установленного термоклапана с термоголовкой, реальный режим будет 60/24 градуса.

Если поставить два радиатора последовательно, в лучшем случае, первый радиатор будет работать в режиме 60/42, а второй в режиме 42/24. Т.е. второй радиатор практически не будет давать тепла, если у него не увеличить количество секций раза в четыре-пять. По ощущениям, последовательно присоединенный второй радиатор будет всегда холодный. А зачем Вам холодный радиатор нужен?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович написал:
Раз подача снизу значит у вас однотрубная система?

Iks3579 нарисовал непонятную схему, только на первый взгляд похожую на двухтрубную систему. Магистраль подачи и магистраль обратки присоединены к одному и то же стояку. А такой схемы не бывает ни для однотрубной, ни для двухтрубной схем присоединения радиаторов.

А вот какая в действительности - нам отсюда не видно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Iks3579 написал:
Но меня смущает, будут ли нагревается оба радиатора? Почему вода возьмет и поделится на два радиатора, а не обогреет только первый и байпас,а потом уйдет к соседям?

В двухтрубных системах байпасов не бывает. На входе в радиаторы установите радиаторные термоклапаны с преднастройками. Один из лучших вариантов - Овентроп 1183164.

Последовательно же пропускать теплоноситель через два радиатора - плохая идея.

П.С. Все вышеописанное относится к двухтрубной системе. А какая у Вас в действительности - непонятно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Раз подача снизу значит у вас однотрубная система?

Добрый день!
Нужно присоединить два биметаллических радиатора к одному стояку.
ПОДАЧА СНИЗУ!
По куче изученной за последние дни инфы самая рабочая такая схема:

Но меня смущает, будут ли нагревается оба радиатора? Почему вода возьмет и поделится на два радиатора, а не обогреет только первый и байпас,а потом уйдет к соседям? Ведь она идет всегда по легкому пути и легче всего пройти только ближайший к стояку радиатор.

Возможно, следующая схема будет надежнее? И здесь хоть что-то останется второму радиатору:

Извиняюсь за корявые вопросы. Очень хочется разобраться и сделать все правильно.