Iks3579 написал:
Возможно, следующая схема будет надежнее? И здесь хоть что-то останется второму радиатору:
Тепла практически не достанется второму радиатору. Очень плохая такая схема.
Пусть система двухтрубная. Пусть дельта Т в радиаторах рассчитана на 20 градусов. Т.е. радиатор работает, например, в режиме 60/40. С учетом же установленного термоклапана с термоголовкой, реальный режим будет 60/24 градуса.
Если поставить два радиатора последовательно, в лучшем случае, первый радиатор будет работать в режиме 60/42, а второй в режиме 42/24. Т.е. второй радиатор практически не будет давать тепла, если у него не увеличить количество секций раза в четыре-пять. По ощущениям, последовательно присоединенный второй радиатор будет всегда холодный. А зачем Вам холодный радиатор нужен?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Олегович написал:
Раз подача снизу значит у вас однотрубная система?
Iks3579 нарисовал непонятную схему, только на первый взгляд похожую на двухтрубную систему. Магистраль подачи и магистраль обратки присоединены к одному и то же стояку. А такой схемы не бывает ни для однотрубной, ни для двухтрубной схем присоединения радиаторов.
А вот какая в действительности - нам отсюда не видно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Iks3579 написал:
Но меня смущает, будут ли нагревается оба радиатора? Почему вода возьмет и поделится на два радиатора, а не обогреет только первый и байпас,а потом уйдет к соседям?
В двухтрубных системах байпасов не бывает. На входе в радиаторы установите радиаторные термоклапаны с преднастройками. Один из лучших вариантов - Овентроп 1183164.
Последовательно же пропускать теплоноситель через два радиатора - плохая идея.
П.С. Все вышеописанное относится к двухтрубной системе. А какая у Вас в действительности - непонятно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Добрый день!
Нужно присоединить два биметаллических радиатора к одному стояку.
ПОДАЧА СНИЗУ!
По куче изученной за последние дни инфы самая рабочая такая схема:
Но меня смущает, будут ли нагревается оба радиатора? Почему вода возьмет и поделится на два радиатора, а не обогреет только первый и байпас,а потом уйдет к соседям? Ведь она идет всегда по легкому пути и легче всего пройти только ближайший к стояку радиатор.
Возможно, следующая схема будет надежнее? И здесь хоть что-то останется второму радиатору:
Извиняюсь за корявые вопросы. Очень хочется разобраться и сделать все правильно.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.