Уставливаем инсталяцию Grohe. Из-за размеров туалета и расположения канализации мастер сделал так. Получилось слишком далеко от стены 33см. Меня это не устраивает.
Я предложила другой вариант (он устраивает по размерам), но мастер говорит, что появляется риск протечки, особенно у крепления унитаза, сразу или со временем.
Прав ли мастер по поводу второго варианта? Или, может, есть другой выход?
PS: фотографии расположились наоборот (первые 3 это второй вариант, гдо до стены 23 см, а не 33см)
Рина M, жесть то какая, целый лабиринт. Уголки 90 градусов, да ещё с такими петлями - это не хорошо.
Я вот реально не понимаю почему нельзя было сделать слив канальи короче и ближе (напрямую). Там на первый взгляд, нужен один уголок 45 градусов, ну в крайнем случае два и, может, короткий кусок прямой трубы.
Может, там какие то причины ещё есть, которых на фото не видно?
Alexey_Spb написал:
Рина M, Я вот реально не понимаю почему нельзя было сделать слив канальи короче и ближе (напрямую).
потому что это не мастер... то что видно на фото по другому как порно-мина замедленного действия и не назовешь, а когда всё зашьют и закончат плиточные работы, вот тут она и бахнет...
{{post:6814189,Там на первый взгляд, нужен один уголок 45 градусов, ну в крайнем случае два и, может, короткий кусок прямой трубы.}}
молоток написал: Alexey_Spb, при желании можно и лучше прижать раму как можно ближе к стенке, что там может протечь не понятно.
молоток, рама инсталяции в нижней части упирается в стояк канализации. Ближе не получается. Из-за этого, как я поняла выход к унитазу получается совсем без уклона (вверх) для слива (т.е. параллельно полу или даже с наклоном в низ). Попробую снять.
Alexey_Spb написал:
Рина M, Я вот реально не понимаю почему нельзя было сделать слив канальи короче и ближе (напрямую).
потому что это не мастер... то что видно на фото по другому как порно-мина замедленного действия и не назовешь, а когда всё зашьют и закончат плиточные работы, вот тут она и бахнет...
{{post:6814189,Там на первый взгляд, нужен один уголок 45 градусов, ну в крайнем случае два и, может, короткий кусок прямой трубы.}}
Поддерживаю!
AH-74, я уже начинаю жалеть, что с ними договорились. Как нам подстраховаться в данной ситуации?
Рина M, а канализационный стояк вбок тоже "мастер" сместил?
Если у Вас не самый верхний этаж - будет беда!
Впрочем и если самый верхний - то тоже можно оказаться с текуще-воняющей дырой в стояке...
Рина M написал:
Как нам подстраховаться в данной ситуации?
Своим мастерам указывайте что следует переделать, прислушиваясь к советам форума.
Mazayac написал:
Впрочем и если самый верхний - то тоже можно оказаться с текуще-воняющей дырой в стояке...
допустим это самый верхний этаж, под потолком такой же изгиб "уткой".. ежей не спускают, и гирями не прочищают, одна досада в виде периодического шума стекающей воды по отводу.
Mazayac написал: Рина M, а канализационный стояк вбок тоже "мастер" сместил?
Если у Вас не самый верхний этаж - будет беда!
Впрочем и если самый верхний - то тоже можно оказаться с текуще-воняющей дырой в стояке...
Mazayac, да, тоже "мастер" сместил. Объяснил такую необходимость тем, что иначе инсталяция не войдет (из-за бачка придется смещать вперед). Хотя я спрашивала о ширине инсталяции, что может поменять на 40 см вместо 50см (но он сказал не нужно)
).
Этаж 5 из 5. Поэтому подумала, что искривление не имеет значения, т.к. слива сверху нет.
Хотя я не хотела вообще убирать чугунный стояк. Он сказал, что тогда инсталяция вообще не получится.
Впрочем и если самый верхний - то тоже можно оказаться с текуще-воняющей дырой в стояке...
не совсем поняла. Почему?
Alexey_Spb написал: Рина M, так вот же у вас в верном направлении все было:
Там может быть не так все просто из-за этого подъема, можно попробовать уголок 30 градусов.. короче по месту надо смотреть.
Только инсталляцию выше надо, ну и решить вопрос с креплением ноги.
Alexey_Spb, пробовала разные уголки. Получается большое смещение влево и вверх. Слева уже стена совсем близко, а если выше, то унитаз, как я понимаю, будет высоко, т.к. иинсталяция стоит уже на стяжке. (мне сказали, что крепления унитаза должны быть на высоте 30 см от готового пола. Или другие размеры?)
Поэтому подумла, что угол 67 оптимальнее в данной ситуации. Но стояк не дает придвинуть раму ближе к стене и поэтому угол получается повернут вперед ((.
Alexey_Spb написал: Рина M, жесть то какая, целый лабиринт. Уголки 90 градусов, да ещё с такими петлями - это не хорошо.
Я вот реально не понимаю почему нельзя было сделать слив канальи короче и ближе (напрямую). Там на первый взгляд, нужен один уголок 45 градусов, ну в крайнем случае два и, может, короткий кусок прямой трубы.
Может, там какие то причины ещё есть, которых на фото не видно?
Alexey_Spb, Вы примерно такой вариант имели ввиду?
Рина M, Да, что-то похожее. А какой угол наклона получается?
Проблема имхо решается установкой еще одного очень короткого куска трубы 90 (черная у вас на фото, но есть и обычные такие) - он позволит
То есть будет так:
P.S. Меня одного смущает слив, сделанный трубами 40 вместо 50? Если он у вас длинный, потом забьется все... У меня у знакомой в сьемной квартире так сделано - длинной (метра четыре) трубой 40. В итоге в раковине плохо уходит вода, надо ежемесячно прочищать трубу..
Есть опасения, что сливу с ванны не хватит уклона...тогда можно поменять не крестовину, а тройник выше на
В него через переходник 90/110 слив с инсталляции (для верхнего этажа допустимо), а 50ку слева (с кухни?)-в левый отвод крестовины через переходник 50/110.
Ещё ревизию сделайте доступной после зашивки. И под каждый раструб стояка крепление к стене хомутом.
Рина M, столкнулся с точно такой же проблемой. Только у меня места между стояком и сливом инсталляции ещё меньше. Отрезал конец черной трубы до участка 90мм, это позволило вставить черный угол под нужным углом в серый раструб. Между черной и серой получился зазор, в который плотно вставил отрезок кабеля ПВС 3х1.5, сверху герметиком резиновым, не помню как называется. Не идеально, но у меня только такой выход был.