Добрый день, чем лучше загерметизировать соединение чугунного и пластикого стояка? Сейчас установлена резиновая манжета, соединение свободно болталось. Вытащил манжету, как мог зачистил, залил герметик и забил обратно, и сверху прошел герметиком. Через месяц начало выпирать обратно. Есть способ уплотнить соединение не разбирая стояк?
У вас: манжета не плотно вставлена в чугунный раструб, возможно пластиковой трубы не хватает по длине. Для качественной герметизации требуется освободить данное соединение для свободного доступа, следовательно вырезать участок пластиковой трубы, извлечь манжету. Зачистить чугунный раструб, вставить новую резиновую манжету, собрать трубопровод с использованием соответствующих фасонных частей.
Frogjockey, чугунный раструб мал, что для манжеты не хватает место совместно с пластиковой трубой войти в него. Либо плохо зачищен раструб чугунной канализации. Поможет разбор и переделка. Лён не поможет, к тому же он мокнет.
Предположу, что нет компенсационного патрубка. Нужен хомут на пластиковую трубу на жесткой консоли, чтобы сдерживал движение трубы от её теплового расширения и не давал ей елозить в чугунном раструбе. Можно поставить второй хомут ниже чугунного раструба и стянуть хомуты шпильками.
Frogjockey написал: cineman, молоток,спасибо, буду думать. Попробую компенсатор воткнуть.
Frogjockey, сделайте общее фото всего участка, что виден из Вашей квартиры. Компенсационный патрубок должен быть на каждом этаже с пластиковым стояком. Утруждать себя разборкой стояка может оказаться не обязательно.
Frogjockey написал: молоток,не, под потолком соединение. Завтра сфотографирую.
Frogjockey, перебирать стояк надобно. Раструб чугунный зачищать, в него через манжету компенсатор с жёстким креплением хомутом к стене, между ним и верхней (чугунной?) трубой - пластик, закреплённый опять же жёстко прямо под его раструбом.
Принцип простой: неподвижный хомут ставим прямо под раструб, "хвост" трубы/компенсатора оставляется свободным и гуляет вверх-вниз при температурных деформациях.
Типа того: