Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168
#6827906

Artem_F написал:
еще не нашел возможности достоверно узнать эту информацию

В управляющую компанию обращались? Так как дом относительно новый, то в управляющей компании должны быть все документы касающиеся планировки и инженерных сетей дома.

Artem_F написал:
оконный проем

Под окном должна быть батарея.

Artem_F написал:
стальные должны быть везде

Ставьте такие же трубы, что должны быть по проекту.

Artem_F написал:
полипропилен визуально выглядит пайка не очень аккуратно, подозреваю что там заужено.

И заужено может быть. И радиаторы могут быть забиты грязью. И давления не хватает. И теплоноситель холодный. И завоздушено. И так далее и тому подобное.
Попробуйте для начала потрясти УК на предмет, что радиаторы холодные. Вы же ежемесячно платите деньги УК и она должна обеспечивать вам комфортное проживание.

ИМХО (IMHO)

Про полимерные трубы на отоплении почитал, склоняюсь теперь с тому что стальные должны быть везде. Но как со стальными правильно развести на третий радиатор чтоб работал?

ADM05,
еще на нашел возможности достоверно узнать эту информацию. Выглядит как будто третий радиатор был прилеплен полипропиленом позже - это не единичный случай; а все что сталью сделано, как будто бы изначально стоит нетронуто. Допускаю что сдать могли без третьего радиатора, хотя он необходим, там оконный проем. Дом "нестандартный" слишком.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

Artem_F написал:
Имею следующую ситуацию . . . (постройки начала 2000-х)

Описанная вами система отопления была сразу при сдаче дома или это результат переделки?

ИМХО (IMHO)

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

Artem_F написал:
какие вещи следует обязательно заложить

Стальные трубы.

Artem_F написал:
краны 3/4, после них импровизированный коллектор из резьбовых фитингов

Работать не будет.

Здравствуйте!
Имею следующую ситуацию.
6 этаж 6-этажного дома (постройки начала 2000-х), двухтрубный стояк. на 6 этаж приходит уже стальная труба 3/4, но ниже, на 5 этаже например - трубы стояка больше диаметром, разводка по радиаторам также 3/4.
на стояк подключено 3 чугунных радиатора (двух разных моделей), межосевое расстояние 300.
как - нарисовал на схеме.

полипропилен визуально выглядит пайка не очень аккуратно, подозреваю что там заужено.
Р3 - это похоже CheRad, а Р1, Р2 - не определил, вероятно это чугун более ранних моделей чебоксарского завода?

Р3 практически не работает, низ холодный вообще.
впечатлившись зимой такой плохой работой, задумал все переделать.

во-первых мысль такая, что чугунные радиаторы имеет смысл оставить, так как у них просвет каналов шире чем у биметаллических,
а на последнем этаже, как самом обделенным давлением это представляется важным.

во-вторых по видимому проблема будет сбалансировать по радиаторам, поэтому представляется по максимуму такая схема, с диагональным подключением каждого.

на стояк ставим краны 3/4, после них импровизированный коллектор из резьбовых фитингов, например 1" на три выхода 3/4, далее разводка по радиаторам металлопластиком 25мм на пресс-фитингах.
на обратке каждого радиатора вентиль.

прошу мастеров подвергнуть мои проекты критике и посоветовать как лучше.
также, какие вещи следует обязательно заложить в связи с тем что это конец стояка по части стравливания воздуха, по части опасности гидроударов?