Подскажите пожалуйста, трубы Rehau Stabil 20ка, радиаторы биметаллические Rifar с нижним подключением и мультифлексом Rifar G3/4 евроконус, коллектор FAR 3/4 евроконус:
Какое соединение на трубу купить к радиатору? (и аналог от Stout если есть для экономии)
Какое соединение на трубу купить к коллектору? (и аналог от Stout если есть для экономии)
Зачем ставить 2 воздухоотводчика на оба коллектора и эти краны? (видел вообще без них и с одним на верхнем коллекторе, надо понять нужны ли нам вообще)
этот коллектор для водоснабжения, для отопления плохой выбор
Fax2 написал:
радиаторы биметаллические Rifar с нижним подключением и мультифлексом Rifar G3/4 евроконус
Из пола? Почему не из стены? в любом случае лучше подключать специальными трубками арт.12662621001
Fax2 написал:
Какое соединение на трубу купить к коллектору?
коллекторы с отводами евроконус и фитинги соответствующие
Fax2 написал:
Зачем ставить 2 воздухоотводчика на оба коллектора и эти краны? (видел вообще без них и с одним на верхнем коллекторе, надо понять нужны ли нам вообще)
автоматические не нужны совсем, можно ручные поставить, на всякий случай, но я не помню, чтобы они были востребованы
Местоположение не указали, совет исходя из того, что вы в квартире
аналог от Stout если есть для экономии
Лучше урезать количественно число глупостей типа регулировки коллекторов или автоматические воздухоотводчики и сливные краники, чем качественно - заменить рехау на стоут
Берите либо резьбозажимные либо опресовачные евроконуса, разницы по моему мнению никакой только в цене и в долговечности
Аналогично и к радиаторам и к коллектору
Воздухоотводчик оставьте один, пригодится и для опрессовки системы и для выгона воздуха из симтемы, можно вовсе и без них для экономии, правда опрессовку будете проводить только тогда когда запустять отопление и не дай бог уже будет сделан ремонт и обнаружаться проблемы, ну а воздух из системы можно выпустить и при помоши кранов маевского на самих радиаторах)
master.msk, Огонь! Подскажите пожалуйста, какой коллектор у вас на фото и какой оптимально поставить из соображения: экономия без излишеств / надежное качество
master.msk, а STOUT как на картинке на подачу и обратку можно поставить, он нормальный? По кранам тоже хотел уточнить, если в цене разница в 1200 на с кранами и без в такой маленькой системке выходит, лучше оставить? Это не влияет на надежность самого коллектора? (кран то понимаю что со временем может не до конца закрывать, это ок)
Fax2,лучше поставить на отпление коллекторы без вентилей, они все равно дублируются кранами и вентилями
Лучше урезать количественно число глупостей типа регулировки коллекторов или автоматические воздухоотводчики и сливные краники, чем качественно - заменить рехау на стоут
Не знаю, нужно ли упоминать в "списке глупостей" каждый частный случай, но встраиваемые вентили в коллекторе отопления это как раз тот случай
Еще раз, хотите сэкономить - ставьте коллекторы без вентилей. Фар или овентроп.
Хотите возможность отключать - ставьте на отводы краны овентроп
Я не понимаю, что может быть проще, постоянно этот вопрос всплывает, как результат промывки мозгов менеджерами по продажам со строительных рынков