Как правильно проводить свой отдельный провод подключение от щитка к каждому прибору бытовой техники до 3.5кв, стиралка, посудомойка, духовка, полотенцесушитель, кондиционер, измельчитель отходов? цельным куском провода 2. или допускается его через распаячную коробку прервать?
Можно объединить что нибудь. Вот только вопрос возникает - экономите на себе зачем?
megrad, только планируем проводку провести. без объединения, на каждый прибор свой отдельный кабель, автомат + узо. только вопрос что цельный напрямую тогда через все стены его цельным просовывать
megrad, пока этот момент точно не смотрели, собирались несколько автоматов на пару узо, по стандартам как обычно делают. чем отличается вариант с диф затрудняюсь сказать
chessssss написал:
аргументы против распаечных соединений, потери, нагрев, остывание мест спайки в пиковых нагрузках? с дальнейшим ухудшением контакта
распайка это деньги, сама коробка, место под неё, декорирование оной, работа, в итоге кругленькая сумма получается, и чуть меньшая надёжность, в случае разветвления в коробке на несколько линий это оправдано, но на одном кабеле это совершенно лишнее
chessssss написал:
если холодильник, морозилка, 100вт обычно таких требований нет, можно с кухонными розетками совместить?
естественно, если для Вас это удобно (но некоторые тут любят играться с неотключайками, или боятся что миксер на этой же линии вырубит дифзащиту, и сверхценные продукты испортятся, делают для холодильника отдельную линию)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.