Как правильно проводить свой отдельный провод подключение от щитка к каждому прибору бытовой техники до 3.5кв, стиралка, посудомойка, духовка, полотенцесушитель, кондиционер, измельчитель отходов? цельным куском провода 2. или допускается его через распаячную коробку прервать?

chessssss, цельным через автомат если узо или через дифавтомат

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

chessssss написал:
или допускается его через распаячную коробку прервать?

Каждая распайка потеря...

chessssss написал:
стиралка, посудомойка, духовка, полотенцесушитель, кондиционер, измельчитель отходов

Можно объединить что нибудь. Вот только вопрос возникает - экономите на себе зачем?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

chessssss написал:
или допускается его через распаячную коробку прервать?

Каждая распайка потеря...

chessssss написал:
стиралка, посудомойка, духовка, полотенцесушитель, кондиционер, измельчитель отходов

Можно объединить что нибудь. Вот только вопрос возникает - экономите на себе зачем?

megrad, только планируем проводку провести. без объединения, на каждый прибор свой отдельный кабель, автомат + узо. только вопрос что цельный напрямую тогда через все стены его цельным просовывать

megrad написал:
Каждая распайка потеря...

Денег?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

chessssss написал:
только вопрос что цельный напрямую тогда через все стены его цельным просовывать

естественно только так

Radio написал:

megrad написал:
Каждая распайка потеря...

Денег?

Radio,
Кто-то теряет , кто-то - находит...
На всякого мудреца довольно - распайки . )))

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

chessssss написал:
что цельный напрямую тогда через все стены его цельным просовывать

Естественно - в чём проблема - бухту на барабан и разматывай. ссылка

Как вариант развести по полу.

Radio написал:
Денег?

И времени на установку коробки и соединению кабеля.

chessssss написал:
автомат + узо.

Может проще диф? Либо несколько АВ под парой УЗО.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

chessssss написал:
что цельный напрямую тогда через все стены его цельным просовывать

Естественно - в чём проблема - бухту на барабан и разматывай. ссылка

Как вариант развести по полу.

Radio написал:
Денег?

И времени на установку коробки и соединению кабеля.

chessssss написал:
автомат + узо.

Может проще диф? Либо несколько АВ под парой УЗО.

megrad, пока этот момент точно не смотрели, собирались несколько автоматов на пару узо, по стандартам как обычно делают. чем отличается вариант с диф затрудняюсь сказать

юра Т написал:

chessssss написал:
только вопрос что цельный напрямую тогда через все стены его цельным просовывать

естественно только так

юра Т, спасибо. если холодильник, морозилка, 100вт обычно таких требований нет, можно с кухонными розетками совместить?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

chessssss написал:
чем отличается вариант с диф

Места меньше занимает. А УЗО+АВ дешевле.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

юра Т написал:

chessssss написал:
только вопрос что цельный напрямую тогда через все стены его цельным просовывать

естественно только так

юра Т, аргументы против распаечных соединений, потери, нагрев, остывание мест спайки в пиковых нагрузках? с дальнейшим ухудшением контакта

megrad написал:

chessssss написал:
чем отличается вариант с диф

Места меньше занимает. А УЗО+АВ дешевле.

megrad,

  1. диф
  2. узо + автоматы

а по технологии какой из вариантов лучше и чем?

chessssss написал:
аргументы против распаечных соединений, потери, нагрев, остывание мест спайки в пиковых нагрузках? с дальнейшим ухудшением контакта

Нет. Лишние движения, потери денег и времени.

chessssss, Дифы лучше

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

chessssss написал:
аргументы против распаечных соединений, потери, нагрев, остывание мест спайки в пиковых нагрузках? с дальнейшим ухудшением контакта

распайка это деньги, сама коробка, место под неё, декорирование оной, работа, в итоге кругленькая сумма получается, и чуть меньшая надёжность, в случае разветвления в коробке на несколько линий это оправдано, но на одном кабеле это совершенно лишнее

chessssss написал:
если холодильник, морозилка, 100вт обычно таких требований нет, можно с кухонными розетками совместить?

естественно, если для Вас это удобно (но некоторые тут любят играться с неотключайками, или боятся что миксер на этой же линии вырубит дифзащиту, и сверхценные продукты испортятся, делают для холодильника отдельную линию)