Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6845192

Добрый день.
Правильно я понимаю, что манометр на редукторе давления не должен показывать больше, чем регулировка самого редуктора? На фото регулировка установлена на 2 атм, тогда как манометр 3 атм:

Ещё просьба подсказать, поддельный ли это фильтр с редуктором (это уже другой, не тот, что выше):

Спасибо!

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

  1. У редукторов такого типа давление на колесе более-менее соответствует давлению на манометре при разборе (открытых кранах). Если все в порядке с редуктором. При закрытии давление на манометре чуток поднимается (именно в этот момент перекрывается поток).

  2. Редукторы такого типа часто выходят из строя. Перестают держать давление и даже текут. Это про оригинальные редукторы Honeywell. Поддели это отдельный мир.

  3. То, что на фото не выглядит оригинальным (нет лазерной гравировки). Но, возможно, это ранняя версия. По фото сложно определить. Надо больше фото деталей, включая наклейки. А иногда отличить можно по начинке (у подделок и всяких "Тимме" пружина из нержавейки).

  4. Надо понимать какое давление на подаче. Ибо на ГВС колесо регулировки накручено больше чем на манометре.

  5. Ремонт возможен. Продаются рем-комплекты. На форуме есть пара тем по ремонту (в том числе и колхозному).

Может фото наклейки поможет более точно понять подделка это или нет?

Почему бы не сходить на ближайший рынок и не узнать? Скорей всего на рынке приобретался .

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Alexander_Y написал:
понять подделка это или нет?

Это бесполезно. Выяснение занимает много времени и все равно не дает полной достоверности. Если есть желание - ищите в интернете, сравнивайте, анализируйте. Мне на эту бессмысленную возню времени жалко. Даже это объяснение - пишу нехотя. Ибо редко кого убеждают буквы. Вот если по лбу долбанет трубой или под задницей кипяток забулькает - тогда да.

Если есть техническая проблема, а не сомнения в наклейках (редуктор не стабилизирует или течет и т. д.) - говорите, будем решать.

AKI написал:
Если есть техническая проблема, а не сомнения в наклейках (редуктор не стабилизирует или течет и т. д.) - говорите, будем решать

Как я писал в самом начале, пока что проблема одна - на выходе редуктора слишком низкое давление. Более того, когда ограничение ставишь ниже, то манометр не реагирует (картинка в 1-м посте)! Что делать, разбирать редуктор?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Alexander_Y написал:
проблема одна - на выходе редуктора слишком низкое давление

Уточните: на выходе только ХВС? Малое давление по манометру или редуктор не работает (чувствуется взаимовлияние потребителей)? Известно ли давление в стояках?

AKI написал:

Alexander_Y написал:
проблема одна - на выходе редуктора слишком низкое давление

Уточните: на выходе только ХВС? Малое давление по манометру или редуктор не работает (чувствуется взаимовлияние потребителей)? Известно ли давление в стояках?

AKI, Учитывая, что если редуктор ставишь на 4 бара, а манометр показывает 2,5 бара, не работает редуктор (давление в стояке 4 бара точно есть). Взаимное влияние чувствуется: включаешь воду в ванной, поток в раковине снижается немного.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Alexander_Y, Если уверенность в том, что не работает (не держит) редуктор, то найдите на форуме тему про ремонт HS10. В HS10 редуктор аналогичный вашему. Скорее всего прокладки. В теме про ремонт есть заменители, а в продаже (если не найдете, подскажу где) есть рем-комплекты (они, разумеется, сильно дороже прокладок).

P.S. Но перед ремонтом редуктора я советую измерить давление на подаче. Ибо "точно есть" иногда меняется.