Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6853509

Здравствуйте. Имеется 3-к квартира в доме 70х годов постройки. Квартира на втором этаже. В квартире 2 стояка, то что по бокам от санузла - это комнаты, а кухня справа. Под кухней находится вход в подъезд. То есть, если я правильно понимаю, горячая вода после моей кухни течет обратно на ТЭЦ и ее "горячесть" уже никому не нужна (по крайней мере в подъезде имеется люк, в котором трубы сверху, из моей кухни, идут вертикально вниз). Хочу сделать от трубы с горячей водой теплый пол. Как минимум в кухне и коридоре. Но хотелось бы по всей площади, кроме санузла и балкона. Возможно ли это и какие могут быть проблемы? (Продавать квартиру не собираюсь, узаконивать перепланировку тоже.)

Мастер, который делает ремонт, говорит, что на ТЭЦ (или где-то там) поймут, что у меня от трубы запитан теплый пол, тк там упадет давление или что-то такое (но он не сантехник).

Мастер, который делал ремонт в прошлый раз, сказал что все ОК, у него квартира находится на верхнем этаже, теплые полы в квартире от трубы ГВС, соседи жалуются что у них из крана течет холодная вода после его пола, но ему пофиг, и единственное что его напрягает это что теплый пол старый, сделан давно, из металлопластиковых труб, и они теперь постоянно лопаются и он подтапливает соседей, надо менять. Советовал ставить медные, а в остальном очень рекомендовал. На меня, соседи, соответственно, жаловаться не будут, по крайней мере по поводу температуры воды.

С другой стороны, меня напрягает, что если делать теплый пол с обогревом от эл. котла (замкнутую систему), в случае протечки вытечет около 6-ти литров воды (квартира 60 кв. м), если я правильно посчитала. А в случает теплого пола от трубы гвс, вода будет течь и течь. Но не понятно, куда в моей квартире воткнуть котел.

Электрический пол не хочу по нескольким причинам (счет за электричество, фонит и тд)

Будут ли вообще у меня комнаты прогреваться от трубы, расположенной на другом конце квартиры?

Труба ГВС обозначена красной стрелкой, находится на кухне. Остальные размеры вроде все есть на картинке.

Буду благодарна за мнения.

irina_koshakova написал:
Мастер, который делал ремонт в прошлый раз, сказал что все ОК, у него квартира находится на верхнем этаже, теплые полы в квартире от трубы ГВС, соседи жалуются что у них из крана течет холодная вода после его пола, но ему пофиг, ... и он подтапливает соседей,

Вот говнюк!!!

irina_koshakova написал:
На меня, соседи, соответственно, жаловаться не будут, по крайней мере по поводу температуры воды.

Вы в этом уверены?

Кстати, если вам покажется, что в квартире слишком жарко, как планируется регулировать температуру?

Сергей...... написал:
Вы в этом уверены?

Да, я же написала, под кухней подъезд, считайте что у меня первый этаж

Сергей...... написал:
Кстати, если вам покажется, что в квартире слишком жарко, как планируется регулировать температуру?

Повернуть крантик

irina_koshakova написал:
Да, я же написала, под кухней подъезд, считайте что у меня первый этаж

Т.е. вы уверены, что эта вода потечет прямиком на нагрев в сторону ТЭЦ?
И так из всех квартир в многоподъездном доме с первых этажей и тех, что над подъездами?

irina_koshakova написал:
Повернуть крантик

Перекрыв всем воду?

Сергей...... написал:
Перекрыв всем воду?

Сергей...... написал:
Т.е. вы уверены, что эта вода потечет прямиком на нагрев в сторону ТЭЦ?
И так из всех квартир в многоподъездном доме с первых этажей и тех, что над подъездами?

А как еще это может быть?)

irina_koshakova написал:

Сергей...... написал:
Т.е. вы уверены, что эта вода потечет прямиком на нагрев в сторону ТЭЦ?
И так из всех квартир в многоподъездном доме с первых этажей и тех, что над подъездами?

А как еще это может быть?)

irina_koshakova,
А вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?

У меня в доме, например, подача ГВ снизу.

По поводу картинки с крантиками. На стояки их запрещено ставить, насколько я знаю.

Сергей...... написал:
А вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?

Просто сложилось ощущение, что вы сами не знаете)

Сергей...... написал:
У меня в доме, например, подача ГВ снизу.

Насколько я знаю, это бывает в новых домах. Я указала, что у меня дом 70х годов.

Сергей...... написал:
По поводу картинки с крантиками. На стояки их запрещено ставить, насколько я знаю.

Приходил жэковский сантехник, ставил нам на полотенцесушитель, тк он не грелся. Его работу проверял самый главный какой-то там жэковский чел по трубам. У соседки сверху стоит точно такая же хрень на трубе, тоже на полотенцесушитель, так что, я так понимаю, у нас можно, хоть и запрещено

irina_koshakova написал:
Просто сложилось ощущение, что вы сами не знаете)

А откуда же мне знать про ваш дом?

irina_koshakova написал:
Насколько я знаю, это бывает в новых домах. Я указала, что у меня дом 70х годов.

Так вы точно знаете, какая у вас подача?
Кстати, у меня в доме даже разные сантехники давали разные ответы. А бывает, что в соседних подъездах по-разному.

irina_koshakova написал:
у нас можно, хоть и запрещено

Ну, тогда делайте все как задумали.
Если вдруг у вас пропадет горячая вода, значит еще кто-то где-то сделал себе теплый пол как у вас.

Сергей...... написал:
А откуда же мне знать про ваш дом?

Я щетаю, что по-другому не бывает, и после прохождения по этажам вода всегда идет на тэц. Если это не так, предоставьте пруфы

Сергей...... написал:
Кстати, у меня в доме даже разные сантехники давали разные ответы.

Какой у вашего дома год постройки?

Сергей...... написал:
Если вдруг у вас пропадет горячая вода, значит еще кто-то где-то сделал себе теплый пол как у вас.

А! ну дык я точно знаю, что вода идет сверху, ибо крантики для работы полотенцесушителя ставят после (под) трубы-ответвления на полотенцесушитель, чтобы эту воду притормаживать и отправлять вбок

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

ЖК РФ Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Хотелось бы, чтобы таких затейников отключали принудительно, а подключали только по проекту и за деньги. Может тогда хотелок поубавится.

strider1978, а мне хотелось бы, чтобы у меня в квартире было больше минимально положенных 18град зимой и НЕ ледяной пол на кухне, которая находится аккурат над входной дверью в подъезд

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

irina_koshakova написал:
а мне хотелось бы

Утепляйтесь, меняйте радиаторы, пинайте УК. Подъезд же не самопроизвольно под кухней нарисовался.

Взрослый человек должен различать "хочу" и "можно".

strider1978 написал:
Утепляйтесь

утепляли пол на кухне. Вскрывали, там под всей кухней была такая кагбы "кювета" с песком, от протечек, которая нам кагбэ не нужна, ибо если и потечет, то в засранный подъезд. Вытащили песок, кювету заполнили утеплителем и пенопластом, залили, помогло, но не сильно. То есть, помогло на уровне "мама всю зиму теперь не болеет циститом, но мы все равно всю зиму простуженные"

strider1978 написал:
меняйте радиаторы

Поменяли, было 16, стало 18 градусов. Они не особо помогают, если пол в кухне и коридоре ледяной

strider1978 написал:
пинайте УК

18 градусов это их норма. Температура пола их вообще не интересует

strider1978 написал:
Взрослый человек должен различать "хочу" и "можно".

Да щаззз, я по полгода живу в анабиозе из-за холода, все вышеперечисленное не помогло, бабки я просто так на неэффективные меры тратить больше не буду, мне поможет только теплый пол

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

irina_koshakova написал:
а мне хотелось бы, чтобы у меня в квартире было

А почему ваши хотели должны оплачивать соседи? Изучите профильную тему: электрический пол (и маты и кабель) выпускаются с экранами. Никакого "фона" от них не будет. Я (и множество других) для себя решаю проблему доп. отопления именно так. Да, счета за электричество подрастут. Но, во-первых, электричеством легко управлять (не нужно греть пол круглые сутки), а во-вторых, риски возмещения ущерба – минимальны (никакого потопа не случится).
strider1978, совершенно справедливо заметил, что ваша деятельность с общедомовыми инженерными система - абсолютно незаконна. И аморальна. Ну а если мораль для вас ничего не значит и совесть вы в детстве с козявками сжевали, то посчитайте сметы на монтаж электрического пола и водяного. Будет повод подумать кошельком. И включите сюда риски мзды для МЖИ или переделки взад. Если кто из соседей на вас обидится и пожалуется.
Ну и напоследок: второй этаж многоэтажки... старый дом. Давление в стояках может быть большим и еще скакать. Ни один уважающий (и грамотный) мастер за такой незаконный "колхоз" - не возьмется. Халтурщик сделает (за любые деньги) так, что будет риск протечек. Ибо даже инженерно это не простая схема. Не говоря уже про реализацию (балансировка и регулировка это не "два крантика"). Ну а перспектива проснуться с кипятком на полу (как минимум на кухне и в коридоре) вполне реальна.

AKI написал:
А почему ваши хотели должны оплачивать соседи?

А с чего вы взяли, что соседи будут оплачивать? Подо мной никого

AKI написал:
а во-вторых, риски возмещения ущерба – минимальны (никакого потопа не случится).

Его и так не случится, у меня кухня и половина коридора над подъездом, ремонт которого интересует только меня.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

irina_koshakova написал:
А с чего вы взяли, что соседи будут оплачивать? Подо мной никого

С того что вы абсолютно не представляете как устроено водоснабжение/отопление в МКД. Ибо от вас "трубы уходят на ТЭЦ", а МОЭК видимо отпускает тепло нахаляву. И объяснять как оно устроено - с вашей агрессивно-напористой манерой общения - не очень хочется. Да и смыла нет, раз вы уже все решили. Зато уверен, что желающие пожаловаться на ваше самоуправство - найдутся.

irina_koshakova написал:
Его [потопа] и так не случится

Вот бы вашу уверенность тысячам и десяткам тысяч тех, у кого потекли полотенцесушители. А ваш "подогреваемый пол" это и есть гигантский, самопальный "полотенцесушитель" замурованный в раствор. Или думаете, воду для ваших труб будут специально готовить (как для отопления)?

AKI написал:
Ибо от вас "трубы уходят на ТЭЦ"

А что, нет что ли?)

AKI написал:
а МОЭК видимо отпускает тепло нахаляву.

Теплопотери на моем полу - это капля в море в сравнении с теплопотерями на тэц и обратно)

AKI написал:
у кого потекли полотенцесушители

Ну дык они текли к соседям, а у меня если куда и потечет, то в подъезд, но я все равно планирую делать гидроизоляцию. И ставить скорее всего медные трубы

AKI написал:
Или думаете, воду для ваших труб будут специально готовить (как для отопления)?

Думаю, ее будут специально готовить, как для умывания)

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

irina_koshakova написал:
А что, нет что ли?)

Нет, земля не такая плоская.

irina_koshakova написал:
Теплопотери на моем полу - это капля в море в сравнении с теплопотерями на тэц и обратно)

узел учета тепла на вводе в дом. Ваши фантазии про "тэц и обратно" - показывают, что даже разобраться в теме - не пытались.

irina_koshakova написал:
Ну дык они текли к соседям

ну дык они текли через квартиру. Изгаживая всю мебель и отделку. Или у вас пещера?

irina_koshakova написал:
И ставить скорее всего медные трубы

это отдельное вредительство. Ибо запрещено СНиП-ами медные трубы врезать в стальные. Вы еще и собираетесь изгадить (привести к преждевременной коррозии) все стояки в доме.

irina_koshakova написал:
Думаю, ее будут специально готовить, как для умывания)

Не знаю чем вы думаете, но вода из ГВС наиболее коррозийно-активная. И смайлик тут должен быть другой:

AKI написал:
Нет, земля не такая плоская

Можно поподробнее?

AKI написал:
ну дык они текли через квартиру. Изгаживая всю мебель и отделку. Или у вас пещера?

у меня встроенная мебель на возвышениях под высоту плинтуса (около 15см) либо мебель на металлических ножках, тк у наших соседей сверху когда-то дважды текла батарея, я учитываю возможный залив при покупке/проектировании мебели

AKI написал:
но вода из ГВС наиболее коррозийно-активная

ок, видела трубы снаружи- медь, внутри- пластик. Тоже не пойдет?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

irina_koshakova написал:
Можно поподробнее?

А смысл? Это изменит ваше решение? Но если так хочется узнать про теплоснабжение МКД, погуглите, по ключевым словам: ЦТП и элеваторный узел.

irina_koshakova написал:
видела трубы снаружи- медь, внутри- пластик. Тоже не пойдет?

Не встречал таких. Марку можете назвать?

irina_koshakova написал:
у меня встроенная мебель на возвышениях под высоту плинтуса (около 15см)

лужа кипятка на полу и ваша мебель пойдет в хлам. В другой теме публиковал ссылку. .

P.S. Полы с электрическим подогревом это отработанное, красивое и безопасное решение. А вы упорно хотите сделать уродливое, незаконное и опасное. И безусловно более дорогое, что в монтаже/материалах, что в обслуживании. Как только шлам из стояка приплывет в ваши трубы в полу и забьёт их, а пол перестанет греть вы вспомните эту тему. И это будет еще лёгким случаем.

AKI написал:
И безусловно более дорогое...в обслуживании

Это врядле, скорее я отключу нафиг электрический пол после первого же счета за эл. энергию

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

irina_koshakova написал:
Это врядле

Вот так выглядит моя статистика потребления за 2019 год с электрическим (в добавок к основному) отоплению:

Пик потребления пришелся на апрель-июнь, когда основное отопление отключили, а было еще холодно. Может 2-3 тыс. рублей за год добавилось по потреблению электричества. С ценами на материалы-монтаж-риски водяного пола от ГВС это смешно сравнивать.

AKI,
Ну вы издеваетесь?) Апрель-июнь) У меня пик потребления придется на всю зиму
Вы пробовали электрическим полом отапливать огромный 20-ти метровый застекленный балкон, под которым находится не отапливаемый балкон соседа с постоянно открытым окном? У меня часть квартиры фактически имеет примерно такие теплопотери и греть потолок подъезда за свой счет я не намерена. Я думала о комбинации: пол на кухне и коридоре от гвс или от батареи (что хуже, ибо собянин теперь заканчивает отопительный сезон когда ему приспичит), пол в комнатах - от котла (но это под вопросом, ибо не знаю, куда его воткнуть). Вариант электрического не рассматриваю

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

Самоуправством проще (и дешевле) заниматься со стороны подъезда.

Что и как там утепляли, если песок посчитали "защитой от протечек" - непонятно.

AKI написал:
погуглите, по ключевым словам: ЦТП и элеваторный узел.

Погуглила. Если я правильно поняла, вода из трубы гвс, после прохождения по этажам, подмешивается к воде отопления и идет в дом на новый круг, чтобы давать обогрев посредством радиаторов. И вы считаете, что таким макаром я буду воровать у людей тепло, ибо их радиаторы станут чуть холоднее.

Но не считаете ли вы, что если в моем доме на верхних этажах сахАра, люди ходят в трусах и с вечно открытыми окнами, не меняют старые советские радиаторы, ибо им и так хорошо, и жалуются на жару. Я это знаю не понаслышке, ибо сама раньше проживала в этом же подъезде на верхнем этаже в квартире меньшей площади. А у бабки с первого этажа дубак еще хлеще, чем у меня, и батареи еле теплые. Так вот, не считаете ли вы, что с учетом того, что за отопление мы все платим одинаково, независимо от температуры наших батарей (а она от верхнего к нижнему этажу очень разнится), то это получаеццо жители верхних этажей как раз таки "воруют" у меня тепло?

strider1978 написал:
Самоуправством проще (и дешевле) заниматься со стороны подъезда.

в смысле потолок подъезда обить утеплителем?

strider1978 написал:
песок посчитали "защитой от протечек"

У меня отец строитель, в прошлый ремонт еще был жив. Это он сказал, что под мокрыми зонами при совке часто клали песок. В санузле у нас кстати тоже песок под полом, его мы не стали доставать

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9184

irina_koshakova написал:
Это врядле, скорее я отключу нафиг электрический пол после первого же счета за эл. энергию

Если бы у вас стояли теплосчетчики индивидуальные, вы бы точно так же отключили водяной теплый пол после первого счета за отопление.
Но, счетчики тепла стоят не у вас лично, а в доме. Поэтому вы эту сумму равномерно размазываете по соседям. Можете повесить объявление в доме: "уважаемые соседи, я устроила водяной теплый пол, поэтому теперь ваши счета за отопление вырастают на N рублей в месяц".

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

irina_koshakova, Общаться с человеком, у которого нет совести, даже на технические темы мне не приятно. Это первое.
Второе:

irina_koshakova написал:
таким макаром я буду воровать у людей тепло, ибо их радиаторы станут чуть холоднее.

Да, будете воровать. У всего дома, в том числе бабушек с первого этажа. И не тепло, а деньги.
Откройте любые счета за ЖКХ. И посмотрите на графу "отопление". Единицы учета Гкал (гигакалории). И их кол-во различается от месяца к месяцу (или от года к году), хотя УК стараются их "размазать" по году, чтобы платежи зимой не зашкаливали. А дальше стоимость и сумма. В рублях. Разная.

И еще. Стоимость м кв. жилплощади отличается в одном и том же доме по этажам и даже по сторонам света (куда окна выходят). И уж тем более по местоположению дома. Это не означает, что жильцам более дешевой площади что-то должны их соседи с более дорогой. Так же как умный человек ничего не должен глупому.

Например, у меня квартира на верхних этажах и давление воды ХВС низкое. Мне приходится повышать давление доканчивая воду в ГА насосами. Подключенными к моей же электросети. А по вашей логике, надо завопить: "у меня давление воды низкое, поэтому я буду воровать электроэнергию у соседей и качать себе воду как на первом этаже".

Про утепление (которое может решить ваши проблемы) вы тоже слушать не хотите. Но упорно считаете, что вам тут будут помогать лепить незаконный уродливый водопровод под полом. Шанс есть, но только если исполнители будут такие же бессовестные. И хорошего в итоге ничего вы не получите.

Больше в этой теме мне сказать нечего.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9184

irina_koshakova написал:
Так вот, не считаете ли вы, что с учетом того, что за отопление мы все платим одинаково, независимо от температуры наших батарей (а она от верхнего к нижнему этажу очень разнится), то это получаеццо жители верхних этажей как раз таки "воруют" у меня тепло?

Принимая решение о покупке квартиры на 1, последнем этаже, с окнами во двор или на улицу, с видом на парк или помойку вы заранее соглашаетесь с условиями и ценой. Все, это ваше сознательное решение. Беря квартиру под крышей вы знаете ее минусы. Беря квартиру над холодным помещением вы тоже знаете ее минусы. На вторичке это повод сбить цену и на разницу, к примеру, обустроить утепление (с подогревом) и этой разницей еще и оплачивать какое-то время.
Но, купив квартиру с теплыми батареями и горячей водой из крана через год по прихоти соседа получить еле-тепленькую водичку... Пострадавший сосед в праве будет пойти на разборки и через суд вырубить нафиг все отклонения от проекта.

Мишутк написал:
Но, счетчики тепла стоят не у вас лично, а в доме

Правильно, поэтому я плачу за свой 18 градусов цельсия столько же, сколько сесед сверху за свои 28

AKI написал:
И еще. Стоимость м кв. жилплощади отличается в одном и том же доме по этажам и даже по сторонам света (куда окна выходят). И уж тем более по местоположению дома. Это не означает, что жильцам более дешевой площади что-то должны их соседи с более дорогой. Так же как умный человек ничего не должен глупому.

Вы мешаете теплое с мягким

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9184

irina_koshakova написал:
Правильно, поэтому я плачу за свой 18 градусов цельсия столько же, сколько сесед сверху за свои 28

Вы покупали квартиру не глядя? Ни этаж, ни помещения под ней, ни расположение окон, наличие угловых стен вас не интересовали? Вы упоминали, что был переезд, в том же доме, отсюда я предполагаю, что передвигались вы целенаправленно. На момент покупки вас все устраивало. Точно так же как все устраивало ваших соседей, которые будут против изменений условий. Представляете, если бы вы въехали в теплую квартиру, а через пару лет у вас резко похолодел пол.
Ну и к примеру, живя на 1 этаже дома с лифтом вы же платите за лифт - это никого не смущает. И жители верхних этажей не доплачивают за свой пробег (поэтажная оплата).

irina_koshakova написал:
Если я правильно поняла, вода из трубы гвс, после прохождения по этажам, подмешивается к воде отопления и идет в дом на новый круг, чтобы давать обогрев посредством радиаторов.

Интересный вывод из прочитанного.

irina_koshakova написал:
А у бабки с первого этажа дубак еще хлеще, чем у меня, и батареи еле теплые.

Кстати, это могло быть потому, что кто-то в своей квартире что-то изменил в системе отопления.
В нас в одной из комнат похожая ситуация. На 7 этаже в спальне батареи ощутимо холоднее, чем в других комнатах. Кто-то себе крантик поставил. Другие из подъезда уже жаловались на это, но пока изменений нет.

Мишутк написал:
На момент покупки вас все устраивало.

Переезжали летом, не знали, что зимой тут такой дубак. Удивил ковер на полу на кухне, но тк ковры и дорожки были абсолютно во всех комнатах и общий стиль квартиры был такой "ковровый", списали это на вкусовщину хозяев

Сергей...... написал:
Кстати, это могло быть потому, что кто-то в своей квартире что-то изменил в системе отопления.

Нет, она получила квартиру в 73 году. Говорит, с самого начала все так и былО

Мишутк написал:
Представляете, если бы вы въехали в теплую квартиру, а через пару лет у вас резко похолодел пол.

Не будет резкого похолодания от моих 20 кв м, которые потом пойдут в подмес на ОХЛАЖДЕНИЕ воды для отопления)это почти капля в море. Ну людям на последнем этаже станет мб чуть менее жарко

Сергей...... написал:
В нас в одной из комнат похожая ситуация. На 7 этаже в спальне батареи ощутимо холоднее, чем в других комнатах. Кто-то себе крантик поставил.

Ну я ведь и не собираюсь так ставить, я об этом писала. У меня что труба отопления, что гвс идут из кухни вниз в подвал.

irina_koshakova написал:
У меня что труба отопления, что гвс идут из кухни вниз в подвал.

Или наоборот - из подвала идут в Вашу квартиру

Мишутк написал:
И жители верхних этажей не доплачивают за свой пробег (поэтажная оплата).

Если уж проводить аналогию с лифтом, то это как если бы я жила на 10м, а лифт шел только до 9-го. Или если бы лифт останавливался посередине между 9м и 10м этажом. Вроде формально довез, а вроде и наипалово. То же самое у меня в квартире: вроде плачу за отпление и в то же время зимой дома в пуховике и полуваленках из овчины

irina_koshakova написал:
Ну людям на последнем этаже станет мб чуть менее жарко

То есть им жарко? Это проверенная информация? Или Ваши домыслы?

Alekss написал:
Или наоборот - из подвала идут в Вашу квартиру

Отопление - нет, на верхних этажах жарища, на первом дубак
гвс - тоже нет,

irina_koshakova написал:
я точно знаю, что вода идет сверху, ибо крантики для работы полотенцесушителя ставят после (под) трубы-ответвления на полотенцесушитель, чтобы эту воду притормаживать и отправлять вбок

А если бы вода шла снизу вверх, то крантики не отправляли бы эту воду вбок, в ваш ПС?
Когда в меня местный сантехник делал отводы к ПС, он по своей глупости сделал заужение (это вместо запрещенного крантика). И теперь низ ПС заметно холоднее верха, откуда заходит в него горячая вода. Подача снизу, и это заужение мешает нормальной циркуляции воды по ПС. Если бы подача была сверху, то это заужение помогло бы, но было бы лишним. Крантик вместо заужения изменил бы направление потока по ПС, и горяцая вода заходила бы в него снизу, а уходила бы сверху. Только зачем эти лишние детали в системе?
Это вам так, для размышления о крантиках и знаниях некоторых мастеров.

Alekss,

Alekss написал:
То есть им жарко? Это проверенная информация? Или Ваши домыслы?

Жарко, жарко. По крайней мере тем, с кем я знакома. Мне тоже было жарко, когда жила повыше

Сергей...... написал:
Это вам так, для размышления о крантиках и знаниях некоторых мастеров.

Как узнать, откуда подача воды?

irina_koshakova написал:
Как узнать, откуда подача воды?

Мое мнение, что вам в любом случае не стоит реализовывать вашу идею.
Если у вас большие теплопотери и радиаторы отопления холодные, разбирайтесь с этими вопросами.

Сергей...... написал:
Если у вас большие теплопотери и радиаторы отопления холодные

Меня напрягают в первую очередь ледяные полы в части квартиры. Радиатор я себе в комнату 20 кв м могу забабахать рассчитанный на комнату 30 кв м, но это не решит проблему полов

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9184

irina_koshakova написал:
Не будет резкого похолодания от моих 20 кв м, которые потом пойдут в подмес на ОХЛАЖДЕНИЕ воды для отопления)это почти капля в море. Ну людям на последнем этаже станет мб чуть менее жарко

Иными словами "не убудет из бюджета жильцов оплачивая повышенный расход тепла, просто будут чуть меньше кушать".

Вам как не инженеру наверное будет в новинку, что удлинняя трубами теплого пола контур стояка вы не только снижаете температуру на выходе, но и увеличиваете сопротивление потоку, что уменьшит циркуляцию по стояку и как следствие приведет к снижению температуры в батареях не только на последнем этаже, но и по всем этажам. Еще несколько квартир начнут мерзнуть.

Мишутк написал:
что уменьшит циркуляцию по стояку

Какому именно стояку? ГВС?

irina_koshakova написал:
Меня напрягают в первую очередь ледяные полы в части квартиры. Радиатор я себе в комнату 20 кв м могу забабахать рассчитанный на комнату 30 кв м, но это не решит проблему полов

Вот вам и рекомендуют заняться утеплением пола, если все проблемы от него.
Других теплопотерь в кухне нет?
Радиаторы в кухне горячие, или чуть теплые?

Мишутк написал:
Иными словами "не убудет из бюджета жильцов оплачивая повышенный расход тепла, просто будут чуть меньше кушать".

Иными словами просто более равномерное распределение тепла между нами

Сергей...... написал:
Вот вам и рекомендуют заняться утеплением пола, если все проблемы от него.

Его утеплили

Сергей...... написал:
Других теплопотерь в кухне нет?

Нет

Сергей...... написал:
Радиаторы в кухне горячие, или чуть теплые?

Горячие только в самые сильные морозы

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12170

irina_koshakova написал:
А с чего вы взяли, что соседи будут оплачивать? Подо мной никого

У вас в доме должен быть установлен теплосчетчик. Один счётчик на дом. И этот счётчик считает затраты (калории) на отопление (обогрев) всего дома. И все квартиры в доме оплачивают эти затраты. Вы же хотите увеличить затраты. И оплачивать ваши тёплые водяные полы будут все владельцы квартир в доме.
Вот если у вас будут полы с электроподогревом и провода на полы будут отходить после вашего квартирного счётчика электричества, то оплачивать обогрев своих полов будете только вы. Или если вы поставите индивидуальный теплосчетчик в своей квартире.

ИМХО (IMHO)

irina_koshakova написал:
Меня напрягают в первую очередь ледяные полы

irina_koshakova написал:
Его утеплили

Если полы действительно утеплили, то почему они ледяные?

ADM05 написал:
Вы же хотите увеличить затраты. И оплачивать ваши тёплые водяные полы будут все владельцы квартир в доме.

На верхних этажах тепло избыточное и оплачиваю его в тч и я в то время как жители этих квартир убирают это избыточное тепло, открывая окна. Вы считаете, что они пойдут жаловаться? На сколько градусов, вы считаете, станет холоднее вода в радиаторах из-за моего теплого пола, если он будет запитан от гвс?

Сергей...... написал:
Если полы действительно утеплили, то почему они ледяные?

Лол. Ну вот у меня есть летняя кирпичная дача. Ее пытались сделать зимней, утеплив снаружи стекловатой и обложив еще раз слоем облицовочного кирпича. Получилось теплее, но до зимней не дотягивает

И полы утеплили только там, где это было возможно, то есть там, где под стяжкой была яма с песком, а именно - в кухне

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9184

irina_koshakova написал:

Мишутк написал:
Иными словами "не убудет из бюджета жильцов оплачивая повышенный расход тепла, просто будут чуть меньше кушать".

Иными словами просто более равномерное распределение тепла между нами

irina_koshakova, кстати, не хотите поменять входной электроавтомат на помощнее? Вам же если что электрообогреватели включать, и вы по этажности ближе к вводу кабеля, значит можно побольше электричества снимать. Верхним же этажам и так тепло, они обогреватели включать не будут.

По конструктивным советам - закажите обследование квартиры тепловизором. Не исключено, что у вас еще может быть проблема в сквозняке по щелям перекрытий. Увидите возможную неравномерность температуры по полу, тогда может быть совсем иное решение.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9184

irina_koshakova написал:

Мишутк написал:
что уменьшит циркуляцию по стояку

Какому именно стояку? ГВС?

irina_koshakova, тому стояку, от которого будет запитан водяной теплый пол. Из ваших слов, вы будете подключаться к стояку отопления. Значит в нем будет замедлена циркуляция.

irina_koshakova написал:
Как минимум в кухне и коридоре. Но хотелось бы по всей площади, кроме санузла и балкона. Возможно ли это и какие могут быть проблемы? (Продавать квартиру не собираюсь, узаконивать перепланировку тоже.)

irina_koshakova,
Вот несколько причин отказаться от водяного теплого пола в квартире:
1.Квартиру владельца с такой незаконной перепланировкой (ворует неучтенное тепло) если он не вернёт всё на исходную позицию, продают с публичных торгов.

см. Жилищный Кодекс РФ ч.5 статья 29 "Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения "

2. Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления (пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).

В настоящее время владельцами квартир в квитанции об оплате отдельной статьёй идет пункт - оплата за тепловую энергию, так вот, эту сворованную тепловую энергию на комфорт такого "умника" будут
оплачивать ваши соседи, малоимущие пенсионеры.... а тырить втихаря чужие деньги - это нехорошо.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san написал:
ваши соседи, малоимущие пенсионеры

Не надо демагогии, у меня мама - малоимущая пенсионерка, платит за холод в квартире

Technik-san написал:
а тырить втихаря чужие деньги - это нехорошо.

С чего вы вообще взяли, что у них поднимется плата по квитанции?

Мишутк написал:
Из ваших слов, вы будете подключаться к стояку отопления.

Из моих слов:

irina_koshakova написал:
Водяной теплый пол от трубы ГВС

От трубы отопления это план Бе

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9184

irina_koshakova написал:

Мишутк написал:
Из ваших слов, вы будете подключаться к стояку отопления.

Из моих слов:

irina_koshakova написал:
Водяной теплый пол от трубы ГВС

От трубы отопления это план Бе

irina_koshakova, тогда может получиться еще веселее. Если в батареях в старых домах еще как-никак циркуляцию заставляют обеспечивать (иначе они просто остынут), то на стояках ГВС зачастую водичка течет еле-еле. Любое вмешательство в конструкцию стояка может просто остановить циркуляцию, и весь ваш стояк получит "приятный" бонус в виде необходимости проливать холодную воду из горячих кранов по утрам. Вы, кстати, тоже не получите в таком случае тепла в пол. Не исключено, что средствами уже самого дома (его арматуры и труб) не получится вернуть циркуляцию. Встанет вопрос о замене стояков (совершенно справедливый при невозможности наладить циркуляцию). Хорошо, если в процессе реконструкции вас просто отрежут. А могут и весь капремонт вами спровоцированный повесить на вас.

irina_koshakova написал:

Technik-san написал:
С чего вы вообще взяли, что у них поднимется плата по квитанции?

irina_koshakova - в подвале стоит общедомовой теплосчетчик и по его показаниям всё жильцы платят за потребленную тепловую энергию. И эту сумму распределяют на всех, чем больше расход, тем выше общая оплата за полученное тепло, потому как квартирных теплосчетчиков нет и халявный водяной теплый пол будет греть не только ноги, но и душу халявщика, за счёт остальных жильцов дома.
Выше я привел цитату на Нормативный запрет вашего диверсионного деяния.
2. Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления (пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san написал:

  1. Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления (пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).

Если мне будет нужна правовая оценка моих действий, я задам этот вопрос на юридическом форуме, спасибо

Technik-san написал:
в подвале стоит общедомовой теплосчетчик и по его показаниям всё жильцы платят за потребленную тепловую энергию. И эту сумму распределяют на всех, чем больше расход, тем выше общая оплата за полученное тепло, потому как квартирных теплосчетчиков нет и халявный водяной теплый пол будет греть не только ноги, но и душу халявщика, за счёт остальных жильцов дома.

Если уж мне включаться в вашу демагогию, то ведь я могу не хуже:
Жильцы верхних этажей, вместо того, чтобы поставить радиаторы поменьше и с регулятором температуры, отправляют тепло, за которое я плачу, в форточку - обогревать улицу. А у меня в квартире в холодный период натурально невозможно жить. Ай-Яй-Яй. И ведь никто из них не думает, что стояк один, и после них тепло должно еще дойти до кого-то внизу. Ай-яй-яй-яй-яй.
Избавьте меня от своего трепа, плез. Мне кажется, вы себе тут нашли филиал лавочки у подъезда

Мишутк написал:
старых домах

Мишутк написал:
Любое вмешательство в конструкцию стояка может просто остановить циркуляцию, и весь ваш стояк получит "приятный" бонус в виде необходимости проливать холодную воду из горячих кранов по утрам. Вы, кстати, тоже не получите в таком случае тепла в пол.

Ну вон, у мужика, про которого я писала, старый дом и все норм. Единственное - трубы подкачали.

Мишутк написал:
Встанет вопрос о замене стояков

У нас этот вопрос стоит уже 15 лет, за капремонт платим наверное все 20, так что побыстрее бы он уже разрешился

Мишутк написал:
Хорошо, если в процессе реконструкции вас просто отрежут.

Если отрежут, можно же по-новой врезаться либо переподключить этот же пол на циркуляцию от котла

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9184

irina_koshakova написал:
Если отрежут, можно же по-новой врезаться либо переподключить этот же пол на циркуляцию от котла

Вам нас тут убеждать не надо. Технические и юридические аргументы вам приведены. Вы вольны делать все что угодно, вплоть до сноса несущих стен и штробления потолков. Отдавайте себе отчет в ответственности за свои действия.

По технической стороне вашего вопроса - да, ваша задумка, если сразу не накосячить, вас некоторое время погреет. Потом с большой вероятностью у вас будет больше проблем, чем радостей. Технических, ибо это сложная инженерная конструкция, вы в этом вообще не разбираетесь, а стандартного решения нет, ибо противозаконно (все делают по месту и на авось). Сами не сделаете, и мастера не проконтролируете. И юридических до кучи.

Мишутк - присоединяюсь к мнению и от себя ещё добавлю, что автор, даже если и осуществит задуманное, то она, игнорируя законодательный запрет, не в курсе технических особенностей системы теплого пола (ВТП) и системы ГВС. И что в ГВС температура воды 65 градусов, а в ВТП должна быть не выше 40 гр. и потом будет ходить по халявной горячей сковородке ))

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**