Вопрос не мастера-специалиста, а пользователя, коим я и являюсь.
Кондиционер HYUNDAI ARI17-07H в эксплуатации с 2018 года.
По различным причинам использовался не очень интенсивно, но при работе нареканий
не было никаких.
В этом году при включении происходит следующее:
Через минуту запускается вентилятор наружного блока, начинает «холодить», а потом через некоторое время вентилятор отключается, и начинется просто «продувка» без охлаждения.
При горячем рестарте (просто через отключение-включение с помощью пульта) ничего не происходит (только продув), после отсоединения от сети и повторного включения через промежуток времени ситуация с запуском и отключением наружного блока повторяется.
Только время работы наружного блока после запуска все время разное – от одной до 20 минут.
В чем может быть причина? Может ли это быть связано с качеством электропитания, например, ИБП для ПК постоянно стал «щелкать» . Или все-так что-то с платой управления инвертора? Есть ли варианты диагностики?
Индикации ошибки на внутреннем блоке нет никакой.
Дом хрущевка 1962 года, скоро под снос.
Кондиционер включен в розетку через удлинитель, заземления в розетке нет.

Буду благодарен за советы, рекомендации и опыт, которым можете поделиться.

c1x1x,
Когда идет продувка без охлаждения-не работает компрессор наружного блока,вот им и занимайтесь,измерьте пусковые,рабочие токи,подцепите манометр к сервисному порту,датчики температуры к внутреннему и наружному блоку и все будет понятно.

А переключите ка блок с режима осушения (на дисплее капелька) в режим охлаждения (на дисплее снежинка) ...

И будет Вам счастье ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...