#6864520

Проблема такая. При дожде с выключенного кондиционера капает вода на нижний отлив подоконника этажом ниже и соседка жалуется, что не может уснуть. Как сделать чтобы устранить эту проблему раз и навсегда.

**NEON*****,
Идти к соседке,отвернуть у нее отлив,приклеить снизу самоклеящуюся акустическую виброизоляцию STP,(продается в любом автомагазине) и прикрутить назад.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Правильнее сделать отвод воды так, чтобы соседке не капало.

КАТРАН написал:
**NEON*****,
Идти к соседке,отвернуть у нее отлив,приклеить снизу самоклеящуюся акустическую виброизоляцию STP,(продается в любом автомагазине) и прикрутить назад.

КАТРАН, думаю проблематично. Длина отлива около 3 метров и ко всему "свое" (отлив) навряд ли соседка позволит отвернуть.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

**NEON* написал:
навряд ли соседка позволит отвернут

приклейте сверху STP с фольгой .

C2h5-OH, поговорю с соседкой, может согласиться.
Спасибо за совет. Рад что на этом форуме на все вопросы отвечают и дают советы.

**NEON*****,
Если клеить сверху,еще лучше гасит капли и струи обычный поролон,синтепон,толщиной 1см,на один год хватает,потом клеят новый.