Всем привет.
Проблема: сильный гул\дребезжание труб горячей воды идущих из бойлера.
Проточный нагреватель Ariston ABS PRO R INOX 100V
(В квартире горячая вода только от него)
Внезапно трубы с горячей водой из него стали сильно гудеть и вибрировать.( при этом сам он даже не включен в розетку!)
Причем это происходит несистемно:
— иногда открываешь один кран и идет гул по системе. Иногда помогает открыть второй кран. Но иногда это превращает гул в свист.
— Иногда наоборот — открыл два крана сразу — появился гул.
— когда гул возник впервые, он продолжался даже когда закрыл краны!
Помогло только перекрытие входного вентиля на бойлер.
Потом утром слил весь бойлер, открыв все краны (думал что воздух попал в котел). В итоге не помогло.
Подскажите что может происходить и как быть? Прямо очень неуютно с таким.
Записал сам звук и несколько видео.
Звук к сожалению не приложить тут, так что Google Drive
Savolx написал:
— когда гул возник впервые, он продолжался даже когда закрыл краны!
Помогло только перекрытие входного вентиля на бойлер.
Поменяйте/прочистите группу безопасности. Нет схемы подключения, но если сделано "как у всех", то указанные симптомы говорят о необходимости проверки обратного и аварийного клапана.
При закрытых смесителях еще некоторое время водогрей набирает воду в бак (из-за деформации стенок и наличии воздушного пузыря в нем). Процесс набора прекращается не резко, как в бачке унитаза. Поэтому медленно стихающие звуки набора и потрескивание стенок можно слышать после перекрытия кранов смесителей. При этом ток воды идет только через входной патрубок, работает обратный клапан в аварийной группе (ток воды приоткрывает подпружиненую заслонку).
Мишутк,
Спасибо! Я пока не очень понял какой их них аварийный, а какой — обратный клапан.
И как их проверить, кстати?
Мишутк написал:
Поэтому медленно стихающие звуки набора и потрескивание стенок можно слышать после перекрытия кранов смесителей.
Ну там было не "медленно стихающие звуки", а конкретный гул, как от трансформатора по всей системе (не знаю термина, возможно называется контур), не стихающий. — т.е. по всем горячим трубам гудело.
(я там аудио выложил — вот именно так и было)
Savolx написал:
Спасибо! Я пока не очень понял какой их них аварийный, а какой — обратный клапан.
И как их проверить, кстати?
Фото выложите.
Не знаю как у вас, а у меня есть рефлекс, когда что-то гудит, щупать рукой. По вибрации в части случаев определяется источник. По ощущениям, чем ближе к источнику, тем звонче и резче вибрации (шире и насыщенее спектр колебаний). Дальше ухом.
Savolx написал:
Спасибо! Я пока не очень понял какой их них аварийный, а какой — обратный клапан.
И как их проверить, кстати?
Фото выложите.
Не знаю как у вас, а у меня есть рефлекс, когда что-то гудит, щупать рукой. По вибрации в части случаев определяется источник. По ощущениям, чем ближе к источнику, тем звонче и резче вибрации (шире и насыщенее спектр колебаний). Дальше ухом.
Позозрение на желтый бочонок (обратный клапан) после металлическогой сильфонной подводки. Сильфонная подводка хорошо усиливает вибрации. Попробуйте понять, является ли этот обратный клапан источником гула.
Не по теме: включать и выключать водогрей таким выключателем не очень хорошо. Он хоть и расчитан на 16А, но включать или выключать нагрузку с таким током черевато быстрым обгоранием контактов, перегреву и выходу из строя.
Позозрение на желтый бочонок (обратный клапан) после металлическогой сильфонной подводки. Сильфонная подводка хорошо усиливает вибрации. Попробуйте понять, является ли этот обратный клапан источником гула.
Не по теме: включать и выключать водогрей таким выключателем не очень хорошо. Он хоть и расчитан на 16А, но включать или выключать нагрузку с таким током черевато быстрым обгоранием контактов, перегреву и выходу из строя.
Мишутк,
Спасибо за информацию!
Надо добавить когда шла это вибрация я руками все же проверял — горячий "вывод" и холодный подвод. Точно помню что на горячем выводе вибрация сразу была, а на холодном подводе не помню ее.
Клапаны я правда не трогал.
а подвод какой лучше вместо него?
PS: Спасибо за инфу про выключатель. Это не я делал и вообще это съемная квартира, но хочу все знать
Как лучше это организовать? (лично у меня возникала мысль про розетку с таймером), но я на самом деле плохо разбираюсь.
Savolx, смесители какие? Однорычажные, две ручки керамика или с резиновыми буксами которые надо много крутить?
Подводка нормальная, но при источнике вибрации она способствует ее усилению.
Водогрей лучше вообще подключать без выключателей. Вкл выкл штатной кнопкой на нем, обесточивание и подключение автоматом в электрощите при выключенной штатной кнопке.
Мишутк написал:
смесители какие? Однорычажные, две ручки керамика или с резиновыми буксами которые надо много крутить?
3 из 4х смесителей однорычажные.
И последний тот что на видео (который свистит) — настенный с двумя ручками в душе.
Завтра расковыряю, не знаю какие там буксы.
Savolx, куда идёт шланг с аварийного клапана? Самый правый на фото, уходит вниз.
Может у Вас давление на вводе близко к порогу срабатывания клапана и он воду подтравливает в слив. Может гудеть-зудеть при этом.
У вас на входе в водогрей есть кран для слива. Возьмите кусок садового шланга, насадите на выход кран, конец в раковину или унитаз, откройте кран. Поиграйте с напором. Если будет ваш шум - проблема до этого крана.
Еще проверка. Если при открытии смесителя слышите шум, медленно регулируйте этим смесителем поток воды. Шум (гул, свист) может сменить характер, перейти в частые удары или рев или треск (поймаете резонансную частоту в трубах). Эти вибрации легче локализуются и на слух и на ощупь. Только долго его не провоцируйте, он более разрушителен для системы, чем свист.
В чистой система шумят смесители, клапана, редукторы. Не забитые трубы просто так не шумят. Проверяйте эти составляющие по очереди.