Добрый день,
Есть толстая стяжка и желание её заменить.
Входные данные:
7 этаж, 9 этажного кирпичного дома 86 серии (дом строился заводчанами, качество не очень).
Плиты перекрытий (пустотные жб 220мм) имеют уклон по 7 см в обе стороны от оси дома. От нижней до верхней точки (вязка арматуры перекрытий) - 13см.
Поверх плит был устроен деревянный пол по лагам, материал перегородок: четверть кирпича + штукатурка.
Ремонтная бригада, убрала пол и сделала такой пирог:
На керамзитную стяжку поставлены перегородки из пгп (полнотелые 8см - метр перегородки весит ~225кг.
В результате на всю стяжку ушло 12т сыпучих материалов, площадь 61.5 квадратов.
Хотя и имеется заключение (печать, СРО, всё подшито) эксперта о несущей способности плит и то, что нагрузка в неё вписывается - неспокойно на душе:
Думаю оставить стяжку оставить на кухней, в санузле и коридоре, а в комнатах снять безударным способом (по-крайней мере армированую резать надо будет).
Вопрос в том, чем её заменить? Придется поднимать до оставшейся стяжки и хочется шумо/звукоизоляцию пола.
Варианты:
Примерный план квартиры, красным то, что хочется убрать. Числа - толщина стяжки возле труб отопления.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать с полом для сохранения высоты и звукоизоляции?
ps: вынес сообщение из FAQ т.к. здесь аудитория возможно больше
tofero, 12 тонн сыпучего материала - ну как-то дофига (имхо, так как я не спец по стяжке).
У нас в свое время УК брала с хозяев квартир расписки что они проинформированы про нагрузки на плиты перекрытия, хотя у меня дом монолитно-кирпичный.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru