Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 09.08.2020 Нижний Новгород Сообщений: 2
#6874328

уважаемые коллеги здравствуйте, знает ли кто нибудь при каком давлении начинает течь неопресованный фитинг для мп труб, хочу приобрести себе опресовочник но не знаю на сколько это актуально для вычисления в новой системе непресованного фитинга, можно ведь и пропустить или забыть опресовать, подскажите кто на практике этим занимался или испытывал фитинги на предмет течи, спасибо

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

Есть фитинги с защитой, которые гарантированно потекут, если не опрессованы.

PiNo4eT написал:
при каком давлении начинает течь неопресованный фитинг для мп труб

При очень маленьком. Пары атмосфер обычно достаточно.
Опрессовщик - однозначное добро, позволит обнаружить подавляющее число дефектов монтажа, в том числе плохо запакованные резьбы.

Регистрация: 09.08.2020 Нижний Новгород Сообщений: 2

Mazayac, на 4 барах 2 месяца неопресованый фитинг на коллекторе отстоял, потом резкий фонтан, АРЕ фитинг

PiNo4eT, ОК, поправка принята. Опрессовка идёт при 10 атм - должна показать такое место.

Жмите до 20 атм , труба в любом случае выдержит.