Жмите до 20 атм , труба в любом случае выдержит.

PiNo4eT, ОК, поправка принята. Опрессовка идёт при 10 атм - должна показать такое место.

Регистрация: 09.08.2020 Нижний Новгород Сообщений: 2

Mazayac, на 4 барах 2 месяца неопресованый фитинг на коллекторе отстоял, потом резкий фонтан, АРЕ фитинг

PiNo4eT написал:
при каком давлении начинает течь неопресованный фитинг для мп труб

При очень маленьком. Пары атмосфер обычно достаточно.
Опрессовщик - однозначное добро, позволит обнаружить подавляющее число дефектов монтажа, в том числе плохо запакованные резьбы.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

Есть фитинги с защитой, которые гарантированно потекут, если не опрессованы.

Регистрация: 09.08.2020 Нижний Новгород Сообщений: 2

уважаемые коллеги здравствуйте, знает ли кто нибудь при каком давлении начинает течь неопресованный фитинг для мп труб, хочу приобрести себе опресовочник но не знаю на сколько это актуально для вычисления в новой системе непресованного фитинга, можно ведь и пропустить или забыть опресовать, подскажите кто на практике этим занимался или испытывал фитинги на предмет течи, спасибо