Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7064337

Есть переходник адаптер для со старых кранов для головок нового типа
Адаптер (переходник) RTD для Danfoss Link Connect каталожный номер 014g0253

kimplin, значит придётся искать другую клапанную вставку.

Сколько миллиметров не хватает?

молоток написал:
RA 2945 это тот же RTR 7095, подбирайте что-то из этой серии, менее старой.

молоток, я все в итоге перерыл. с выносным датчиком с соединением на гайке и рассчитанный на такую же глубину штока - нет таких головок. Хоть весь ремонт ломай и переделывай заново ради только совместимой головки.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

RA 2945 это тот же RTR 7095, подбирайте что-то из этой серии, менее старой.

Вот такой клапан у меня стоит на радиаторе.

молоток, Danfoss RAW-K 5032 013G5032 у него стандартная глубина штока. В моём случае глубина до штока больше раза в 3, и нигде в модельной линейке не найти информацию о глубине, только посадочный размер указан m30x1,5 или клипса.

Mandalore105, да вот как бы отличить модель с такими параметрами? В интернет магазинах ничего не пишут о том на какой регулятор он встанет. Есть список совместимых радиаторов, но понять бы что там за клапан стоит.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Иван И. написал:
зачем Вы вообще связываетесь с этим нестандартным Данфосом?

Вещь бутиковая

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

kimplin, так с такими параметрами наверняка не только данфосс делает. Конкуренция - штука такая. Хоть тот же овентроп.

kimplin, бытует мнение о высоком качестве данфос у обывателей. Возможно это так...
Но неоспорим тот факт, что нередко установившие термоклапаны данфосс не могут впоследствии найти подходящие термоголовки и другие запчасти данфосс. Уж слишком часто меняют они модельный ряд, тип и размеры присоединения термоголовки к термоклапану.

Зачем маяться с этим нестандартным данфоссом, когда существует множество более качественных производителей со стандартным посадочным местом термоголовок на термоклапан?

Иван И., Да я бы рад. Но вентилей чтобы перекрыть батарею нету. Чтобы вентвставку поменять, надо перекрывать стояк.
Да и нельзя же просто так менять вентвставку на другую систему? Её же производитель под параменры самого радиатора подбирал.

kimplin, зачем Вы вообще связываетесь с этим нестандартным Данфосом?
Замените его на стандартный термоклапан. И не будет проблем со стандартными термоголовками.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

kimplin написал:
Проблема что и у данфоса практически нет больше головок с выносным датчиком и гайкой

Есть, Danfoss RAW-K 5032 013G5032
В продаже его можно приобрести

kimplin написал:
danfoss RA-2945

kimplin написал:
valtec VT.5010

Получается VALTEC не подходит. Подходящие фирмы на эту вставку являются Heimeier Oventrop. Ищите термоголовки с выносным датчиком этих двух фирм, либо же проще приобретите данфосс, модель указанная выше.

Или меняйте вентиль на валтек подходящий к термоголовки купленной валтек, это потяжелее вариант.

По поводу капель возможно что-то и подкапывает, черт его знает стоит вскрыть убедится что это.

При более тесном изучении вопроса выяснилось, что в радиаторе установлена вентильная ставка с большим ходом. И стандартные головки к ней не подходят.

Добрый день, уважаемое сообщество.
Дано: дом п44к, на радиаторах стоят термоголовки danfoss RA-2945 у которого тип соединения к клапану гайка M30x1,5
Понадобилось поменять головку с выносным датчиком (радиатор спрятан в нишу из ГКЛ), купил на замену valtec VT.5010 тоже с соединением гайка M30x1,5 но головка к клапану не подходит. Сердцевина головки упирается в шток клапана и не дает накрутить гайку.

Головку теперь только выкинуть и искать чисто данфоскую, или есть какие-нибудь переходники? Проблема что и у данфоса практически нет больше головок с выносным датчиком и гайкой. Все на клипсах.

И ещё вопрос по поводу труб вертикального стояка, который так же был зашит ГКЛ. Зимой был слышен отчетливый стук капель внутри короба ГКЛ куда спрятаны трубы (но явной протечки не было). Это конденсат? Сами трубы не утепляли перед зашивкой. Вот я и думаю разбирать полностью и утеплять или просто вверху короба сделать отверстие под вент. решетку чтобы конденсат не образовывался? Ваши советы.