Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6883698

underwaters, я бы не отказывался от возможности регулировки, даже такой неудобной как ручная. В крайнем случае добавил бы шаровой кран перед вентилем - если вдруг станет холодно, можно перекрыть шаровые, снять вентиль и заменить его полнопроходным удлинителем.
А так-то конечно надо ставить не вентили, а термоклапаны с термоголовками.

Mazayac написал:
underwaters, расстояние смещения не играет никакой роли, расслабьтесь. Вплоть до пары метров от стояка разница в эффективности между сильно и слабо сдвинутым байпасом будет пренебрежимо мала.
А вот что играет главную роль - так это направление подачи. В тех стояках где оно снизу вверх - биметалл ваш работать не будет. Вот о чём надо беспокоиться. Как правильно подключать биметалл - отдельная тема прикреплена.

Заужение байпаса на 1 шаг диаметра допустимо, особенно если не перекрывать краны на радиатор.

Mazayac, уважаемый, спасибо, по поводу подачи я разберусь, предположительно со слов сантехника тут верхняя подача, хотя мне кажется такое быть не может, и скорее всего тут П=образная, т.е. есть и с нижней подачей батареи.
У меня, к вам, как к профи, еще один вопрос, сейчас стоят два крана, одна американка (внизу), другой с ручной регулировкой (вентиль поворотный), я смотрел в профиль этот кран, там проходное отверстие ужасно малое, пока отопление не дали, лучше сразу поменять на шаровый? изучив форум я понял что от ручной регулировки толку нет вообще, плюс эта регулировка проявляет себя через несколько часов. Но отверстие там зауженное, соответственно, учитывая что байпас все таки ближе к стояку, мне лучше поставить обычный шаровый кран американку. Краны все стоут (оригинал) если это имеет значение.
Спасибо за уделенное время.

underwaters, расстояние смещения не играет никакой роли, расслабьтесь. Вплоть до пары метров от стояка разница в эффективности между сильно и слабо сдвинутым байпасом будет пренебрежимо мала.
А вот что играет главную роль - так это направление подачи. В тех стояках где оно снизу вверх - биметалл ваш работать не будет. Вот о чём надо беспокоиться. Как правильно подключать биметалл - отдельная тема прикреплена.

Заужение байпаса на 1 шаг диаметра допустимо, особенно если не перекрывать краны на радиатор.

Гении отопления выручайте. Такие на форуме есть, вы многим обычным людям помогли.
Прошу помощи у вас.
Квартира, пятиэтажка, 2000 года постройки, заменили батареи, владел минимальными знаниями, слава богу не дал установить кран в байпас, радиаторы биметалл фирм Глобал. Байпас смещен от оси стояка, но судя по фото которое я приложил ничтожно мало, что делать? переделывать? (ремонт уже почти завершен, фото очень старые). Есть торцевая комната, там труба 3/4, байпас 1/2, остальные комнаты, 2 спальни и кухня, и труба и байпас 1/2, но смещены они так же как на фото. Выручайте, я попал? Греть не будут?
По поводу того что для биметала нельзя было заужать байпас узнал тоже не давно, это в курсе, тоже видимо переделывать, а вот по поводу смещения? одно дело все 6 батарей переделывать, другое дело 3...
Прошу извинить за качество фото, сейчас нет возможности сделать лучше.