Добрый день !
Заменил колонку Нева-Транзит на Нева 4510.Колонка расположена на кухне.Появилась проблема с напором горячей воды в смесителе в ванной ( снизился раза в 3 по сравнению с Нева-Транзит ), напор рядом на раковине нормальный.
Подскажите,пожалуйста,в чем может быть причина ? Мощность новой колонки 17,9 Квт, предыдущей 21 КВт,производительность одинаковая - 10л/мин.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

NKHF, приче здесь мощность и производительность колонки? Если в одном кране хороший напор в другом нет, то причину искать надо в смесителе, где нет напора.
Если прокладки смесителя с сеточками, то там есть куча накипи.
ПС Про аэратор тоже не забывать. Аэратор - врраг колонки!

10-40-99@mail.ru

Славик64, Спасибо за совет !
Поменял одну кран-буксу,почистил аэратор ,и напор увеличился.