Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6892488

Всем доброго дня!
Подскажите, как исправить покосившийся сруб, у которого две параллельные стены завалены в одну сторону порядка 4 градусов (фото прилагаю)? При этом ленточный фундамент практически в уровне (перепад на всю ширину 3 м всего в пол кирпича, т.е. завал фундамента порядка 0,5 градуса, правда в ту же сторону).
Т.е. не просел, а именно покосился.
Срубу всего лет пять.
И стоит ли это исправлять?
Дом обжитой и "до основания, а затем..." крайне не хотелось бы.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

sugrob написал:
две параллельные стены завалены в одну сторону порядка 4 градусов

sugrob написал:
т.е. завал фундамента порядка 0,5 градуса, правда в ту же сторону).

по моему эти совпадения не случайны
этакий "пизанский" дом ...

sugrob написал:
стоит ли это исправлять?

система пришла в баланс - если это не тревожит - можно не исправлять

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

sugrob написал:
Т.е. не просел, а именно покосился.

Не опять, а снова.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9186

sugrob, поделитесь технологией сборки, чтобы учесть нюансы для будущих поколений. Сруб как собирался, с использованием нагелей, или все что мы видим на углу - это и есть способ скрепления? Ваш вариант вроде бы называется рубкой в лапу и про него пишут, что его минус - вероятность наклона стен.

Дом достался по наследству. Не уверен насчёт наличия нагелей. Наверное, не разобрав, не проверишь.
И все-таки, какие могут быть минимальные схемы "лечения"?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

не дураки же собирали без нагелей то ?
хотя если гастры делали ( но рубка в лапу ? ) то...

sugrob написал:
минимальные схемы "лечения"?

заякорить, потянуть лебедой, выставить по уровню. приварить сверло на трубу ДУ15 , засверлить вертикаль насквозь, арматура
зы: не профи. мне так кажется

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9186

sugrob написал:
Дом достался по наследству. Не уверен насчёт наличия нагелей. Наверное, не разобрав, не проверишь.
И все-таки, какие могут быть минимальные схемы "лечения"?

sugrob, упереть грузовиком/трактором и выровнять. Лебедкой как советовали. При вытягивании долбать кувалдой для помощи передвижения нужного венца. Наблюдать. Это так, быстроремонт подешевке. Всегда можно повторять. Если есть возможность вертикально сшить бревна - после выравнивания поставить сшивающие элементы (нагеля, арматуру). Тоже не профи (как делал бы себе быстро и дешево).

После выправки установить маячки для отслеживания.

Размышлял на этот счёт. Но нюанс в том, что сруб надо тянуть в сторону соседского забора. Забор метрах в двух от сруба, за ним соседская постройка. Заякориться нормально там не за что. Как то через блок, наверное, надо переводить тросс на противоположную сторону. Но не соображу, как и на что надёжно закрепить этот блок?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

sugrob написал:
сруб надо тянуть

тогда толкать
бревно , домкрат, упор в землю ( якорь)