Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6896021

Wirys32, главное ещё не паниковать, обнаружив с началом отопительного сезона "холодный радиатор" - в двухтрубке падение температуры теплоносителя после радиатора составляет очень заметные 12-15 градусов.

У меня квартира 70кв.м., новострой, 2 комнаты.

Стоит 3 радиатора 2.7квТ, 2.7кВт, 1.35кВт. Система двухтрубная, диаметр 16мм, трубы от застройщика. Даже не думал их увеличить. Теперь вот задумался, стяжку не заливаю специально, дождусь весны.

M.Yakv, байпас в двухтрубной СО убьёт циркуляцию в радиаторах.
Для случая "все термоголовки закрыты" есть специальное устройство - называется "перепускной клапан" (иногда он встроен прямо в котёл).

Или

Mazayac, вот предположим, что все термоголовки будут закрыты и что тогда? Куда будет прокачиваться теплоноситель? Тут то и нужен байпас. Тупики то у меня короткие, можно сказать лучевая схему с 3 радиаторами на концах)

M.Yakv, 25 советуют - потому что это безрасчётная величина, никто не хочет попасть на переделку, поэтому закладывается запас по сечению. До 1-2 крайних радиаторов в ветке можно 20 пустить.
Вы точно уверены, что разобрались в принципах работы двухтрубной СО, закладывая в неё байпас?

Добрый день, хочу обратиться к Вам за советом. Делаю систему отопления тупиковую небольшого дома 70м2. От котла будет отходить 2 ветки тупиковые. На 1 ветке - 3 радиатора ( мощность 0.5кВт, 1.6кВт и 1.1кВт), на 2 - 4 радиатора (0.6квт, 1.1кВт, 1.6кВт, 0.4кВт) подскажите, пожалуйста, диаметр труб допустимый и как организовать байпас  на последних радиаторах тупика? Протяженность каждой ветки метров 16 в одну сторону. Труба ПП армированный фольгой. Сам пытался посчитать и вроде везде проходит труба ПП Ф20мм, а на выход с котла 25мм. Котел будет на 9квт, система с насосом. Почему то все советую 25 мм брать на магистрали. Помогите советом. И да, мощность радиаторов в режиме 70/55/22 указана. Очень буду благодарен