Все понял, всем спасибо!

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

unidentified написал:
дело было около 10 лет назад)

марку труб прочитать возможно?

unidentified написал:
по поводу альернатив в виде без алюминия - не стоит заморачиваться, например, wavin FIBER BASALT PLUS?

Армировка фиброволокном снижает тепловое расширение, но хуже чем алюминий – будет сильнее двигаться и больше нагрузка на фитинги. Это помимо проникания кислорода, о чем сказал Mazayac. А радиаторы то у вас стальные.
И напоследок: имеющиеся у вас трубы (с учетом возраста 10 лет) в лучшем случае это тип 3 полипропилена (PP-R), а wavin FIBER BASALT PLUS это polypropylene type 4 (PP-RCT). Фитинги аналогично. Спаять то оно как ни будь спаяется (разные типы полипропилена), но вы же вроде хотите сделать хорошо... Но решайте сами, вводные все есть.

unidentified, трубы без антидиффузионного слоя = ржавеющие стальные части системы.

Регистрация: 19.03.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 47

AKI, дело было около 10 лет назад) а по поводу альернатив в виде без алюминия - не стоит заморачиваться, например, wavin FIBER BASALT PLUS?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

unidentified, то есть хотите переделать за рукожопами. Уточните материал (тип ППР) в тех трубах, что имеются, по марке труб. Скорее всего (если вздувшимся трубам не 10+лет) будет тип 3 (PP-R).
Помимо труб Вальтек и торцовки (о которых сказал Mazayac) попробуйте найти насадки для пайки армированной трубы. В свое время я находил турецкий (ФОРА), но это было давно:

Регистрация: 19.03.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 47

Mazayac, спасибо за инфу!

Регистрация: 19.03.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 47

AKI, для квартиры, отопление... в доме, как я понимаю, есть котельная - это центральное? врезка в стояк, замена существующего ппр с наружним аллюминием, который повздувался и местами верхний слой пластика треснул, обнажив армирующий слой.

unidentified, армирование стекловолокном не решает задачу получения кислородного барьера в трубе.
Чтобы не страдать с зачисткой верхнего слоя алюминия (ненавижу эту операцию) выбираете трубы VALTEC PP-ALUX PN 25 и обязательно торцовку к ним (рублей 300 стоит) - всё, процесс зачистки этой трубы сводится к паре лёгких поворотов инструментом. Внутри армирование фольгой со 100% барьером.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Привет. Если вам не нужна угадайка (с ответами тоже гадательного вида), расскажите подробнее о задаче: отопление чего и где (дома/квартиры, котел/ЦТП/элеватор, врезка в стояк или новые трубы и т.д.)?

P.S. Оправдываться по поводу ППР тоже не нужно – тут не жил.инспекция.

Регистрация: 19.03.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 47

Всем привет!
О том, что металл лучше для отопления в курсе
Не подскажете, на текущий момент какое армирование самое надежное?
Выбириаю, в основном, из стекловолокна и базальтового волокна, может еще что поновее вышло... чтобы не связываться с аллюминием.
Можно просто производителя и модель