#7018204

Виталий написал:
Должно быть так ???

Давление гуляет в разумных (пока) пределах, но всё равно многовато.

Виталий написал:
какое должно быть правильное рабочее давление ???

Для разных котлов это разные параметры, но обычно в пределах 1,2-2,2.

Виталий написал:
что то надо проверить и исправить ???

Проверить нужно расширительный бак. В котле его нет, а значит должен быть отдельно. Самое простое, это он не правильно настроен. Может требует обслуживания или ремонта. (замены) Сложнее это он изначально выбран не правильно (слишком маленький) Всё может усугубится когда отопление заработает в полную силу. Тогда давление может ( скорее всего начнёт) гулять в более больших границах вплоть до срабатывания предохранительного клапана.

Виталий написал:
А то я нет нет да подливаю и подливаю воду в систему.

На начальном этапе это нормально. Воздух в системе так или иначе есть и он уходит через автоматический воздухоотводчик в котле. Но если воду придётся добавлять часто и по многу, то надо искать протечку.

Привет. Я первый раз, смонтировал для себя отопление.

Разъясните пожалуйста пока непонятную для меня вещь.
Поставил я недавно электрокотёл Коспел 12 квт.
В системе стоят два насоса - один в котле , второй непосредственно на гребёнке тёплого пола - 8 контуров.
Прокачал, и прогрел систему (пока только тёплый пол), потом отключил и дал остыть - жарко ещё на улице.
Так вот, при прогретой системе давление манометра на котле показывает - 1,8
а через сутки после остывания показывает давление - 0,8

Должно быть так ??? или что то надо проверить и исправить ???
И вообще какое должно быть правильное рабочее давление ???
А то я нет нет да подливаю и подливаю воду в систему.